フロート式液面計は、媒体の汚れにより液面が曖昧になるため、頻繁に詰まりが発生しますが、それ以外にも

2016-11-28View Original

Thread Content

フロート式液面計は、媒体の汚れにより液面が正しく検出されず、頻繁に詰まることがあります。清掃や交換以外に、根本的な解決策はありますか?偉大な方に助けをお願いします
Reply #22016-11-28
どのような媒体で、どの装置のどの位置にあるのか教えてもらえますか?
Reply #32016-11-28
交換はできませんが、条件が許せばフロート式レベル計のボールバルブにフィルターを取り付けることで、フロート内部をより清潔に保つことができます。でも、そうすると詰まりやすいです。
Reply #42016-11-29
ダブルフランジ式差圧液面計を検討できる
Reply #52016-11-29
選定が間違っているので、他のタイプに変えるしかない
Reply #62016-12-01
変えましたが、他に方法はありますか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.