安全弁の入口および出口配管に遮断弁が設置されている場合、その遮断弁がゲートバルブであるときは、バルブシャフトは水平に取り付けなければならない

2016-11-28View Original

Thread Content

SH3012--2011の10.2.10項において、安全弁の入口および出口の配管に遮断弁が設置されている場合は、それを封印解除するか、ロックを外す必要がある;遮断弁がゲートバルブの場合、バルブシャフトは水平に取り付けるべきである。なぜ「遮断弁がゲートバルブの場合、バルブシャフトは水平に取り付けるべきか」のでしょうか???海友の皆さん、ご協力をお願いします。ありがとうございます!
Reply #22016-11-28
この投稿は最後にxlxuiinによって2016-11-28 23:04に編集されました。安全弁はすべて垂直に取り付けられているため、入口弁のバルブステムも水平に取り付けられています。 主に排出弁やクロスラインバルブは、バルブシャフトを水平に取り付ける必要があります。これは、バルブが落下して配管を塞ぎ、排出に支障をきたすのを防ぐためです。
Reply #32016-11-28
バルブシートが外れて配管を塞ぎ、危険が生じるのを防ぐためです。当社での設計方針としては、DN300以上のバルブはバルブシャフトを水平に取り付けるのが常です!
Reply #42016-11-28
バルブシートが外れて配管が切断され、事故が発生するのを防ぐためです。
Reply #52016-11-29
質問があるのですが、例えば境界区間の配管に設置されている切断弁など、一列に並んだ場合、すべての弁棒を水平に取り付けることはできないのでしょうか?
Reply #62016-11-29
シャットオフプレートが外れ、安全弁が機器の保護機能を失うのを恐れている。
Reply #72016-11-29
ありがとう!共に学び*、共に向上しよう!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.