HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

私の周りの安全な話03------命には条件なし

2016-12-06View Original

Thread Content

この投稿は最後にslll611によって2016-12-6 20:54に編集されました。これは私のクラスで起こった出来事で、もう20年近く経ちましたが、今でも鮮明に覚えています。それは1997年6月のある夕方、夜勤の2人のオペレーターが巡回検査を行っていたとき、1#酸性ガス凝縮油タンクが満杯になっているのを発見した。そのタンクの液面が酸性ガス管網の圧力に影響を与えることを考慮し、年配の張師匠が凝縮油ポンプ室に行ってポンプを起動して油を送る準備をした。一方、もう一人の作業員は引き続き点検に向かった。巡回点検をしていたオペレーターがポンプ室に戻ると、張師匠がポンプ室の中で倒れているのを発見した。彼は急いで人を呼び、張師匠をポンプ室の外、空気の新鮮な場所に運ばせ、防毒ステーションに助けを求めた。防毒車が到着すると、すぐに張師匠を病院に搬送して救命処置を行ったが、結局救命措置は効果を示さず、張師匠は私たちのもとを永遠に去ってしまった。 張師匠と長年にわたり日々を共にしてきましたが、あっという間に天国と地獄に分かれてしまい、私たちは皆、とても悲しんでいます。その後、工場本部および作業場での分析により、凝縮油ポンプ室が建設された際、機器の位置が低かったためポンプ室の基礎が周囲の地面よりも低くなり、半地下型のポンプ室となってしまい、空気の流れが悪かったことがわかった。また、ポンプ室の機械ポンプの排出管は、ゴムホースの一方の端をポンプの排出バルブに接続し、もう一方の端をポンプ室の窓の外、そう遠くない場所にある排水溝に垂らしているだけである。機械ポンプから排出されるたびに、ガスや硫化水素を含んだ凝縮油が窓の外に流れ出し、容易にポンプ室内に入り込んでしまう。さらに、ポンプ室内には有毒ガス検知警報装置も設置されていない。今回、張師匠が排気を行った際、排気量が多く、硫化水素の濃度が非常に高かった。さらにポンプ室が明渠の下風側に位置していたため、硫化水素中毒事故が発生した。もし以前にポンプ室を屋外に設置し、換気が良かったら、もしその日の風向きがポンプ室から窓側へ吹いていたら、もし排気ホースをもっと遠くに設置したり密閉して排出したら、もし現場に安全警報装置があったら、もし彼らがそうした操作をしなかったら、もし……、多くの「もし」があれば、おそらく今回の事故は起こらなかったでしょう。 事故発生後、作業場はポンプ室の南北両側の壁に軸流ファンを新たに設置し、スイッチを入口の外側に配置して凝縮油ポンプ室の換気を強化する計画を立て、現場には有毒ガス検知警報器が設置された;ポンプの排気管を延長し、ポンプ室の窓までの距離を長くしました;二人操作などの制度の実施が再び強調された。 長年にわたり、私はよくあの出来事を思い出し、また「もしも」のこともよく考えてきました。残念ながら、人生に「もし」というものはなく、一度起きた事故は二度と取り戻すことはできない。私たちは厳格な規則を守り、事前に結果をよく考えなければならない。面倒だと思ったり、手間を省こうとしたり、運に頼ろうとしたり、あるいは規則を逃れる方法を考えたりしてはいけない。事故が起きなければ一時的に満足してしまうかもしれないが、事故が起これば一生後悔することになるのだ!
Reply #22016-12-06
正しいものは正しく、間違っているものは間違っている。「もし」ということはない~~~~
Reply #32016-12-07
現実の前では、安全に「もし」はなく、安全は常に道の上にある。
Reply #42016-12-07
身近で起こる安全上の事故はあまりにも多く、その中でも交通事故が最も多い。現場に行けば、なぜ人々が大声で泣き叫び、言葉を失い、心の奥底まで苦しむのかを実感できる:'(
Reply #52016-12-07
安全には後戻りできない、血なまぐさい教訓しかない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.