消火器の代替に関する問題

2016-12-07View Original

Thread Content

皆さんにお伺いします。ある場所には2つの1キログラムの消火器を設置すべきですが、点検がしやすいように、1つだけ2キログラムの消火器を置いてもよろしいでしょうか?
Reply #22016-12-07
二つは万が一のための予備なのですか?
Reply #32016-12-07
各設置場所における消火器は2台以上必要です。
Reply #42016-12-07
ダメです。 正確な根拠:『建築用消火器の配置設計規範』GB50140-2005 6.1.1 一つの計算単位内に配置する消火器の数は、2台以上でなければならない。
Reply #52016-12-07
標準の設定に従い、手を抜いて消防資源を無駄にしてはいけません。
Reply #62016-12-07
計算単位とは、消火器の設置場所を指すのか、それとも工場や作業場、工程などを指すのか、あるいは他の何かを指すのか?
Reply #72016-12-07
場所によっては、私たちの化学企業ではグループで配置することが求められます。それと、消防設計も参考にする
Reply #82016-12-07
501402010を簡単に確認したところ、当部門の現状を踏まえると、依然として配置上の欠陥があることがわかりました。**検査で問題が多く指摘されないよう、早急に解決したいと思います
Reply #92016-12-07
計算単位とは、建物内の一つの防火区画または一つの階を指し、計算単位は防火区画や階をまたぐことはできない。また、計算単位内では、保護面積および保護半径に応じて複数の消火器設置点を設ける必要がある。理論上、1キログラムの消火器2台の合計消火等級は2Aであり、一方、2キログラムの消火器1台の消火等級は1Aしかないため、交換することはできません。
Reply #102016-12-07
桟橋1つ、消火器12個、消火器箱6つ。その消火器は1キロなんですが、12個の5キロの消火器に交換してもいいでしょうか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.