シーメンスポジショナー故障run2

2016-12-10View Original

Thread Content

資料や故障事例はたくさん見ましたが、今シーメンスのポジショナーに遭遇し、「noini」という警報が出て、手動/自動切り替えができません。4自動調整モードに入るとrun2で止まってしまいます。ゼロ点の調整を6~9にすると通過できますが、up1の測定範囲はどう調整しても90~95にならず、ここで行き詰まって進めません。どなたかご教授ください
Reply #22016-12-10
手動で設定すればrun2のステップを飛ばせるかもしれないので、今週末に手動設定を試してみました
Reply #32016-12-10
角度33と90の両方で切り替えてみたし、p51も復元したけど、他に何か方法はある?
Reply #42016-12-10
二重作用バルブですか?位置決め装置のスロットル穴、シリンダーへの空気通路を確認してください
Reply #52016-12-10
エアラインには問題ない。第一段階は順調で、エアラインは間違いなく大丈夫。ただ、私に言われたrun2の状況がうまくいかないんだ。下のプーリーを何度も左右に回してみたけど、90~95には到達できず、突破できない
Reply #62016-12-10
バルブは動かされたことがあるか?バルブロッドの接続なども含む
Reply #72016-12-11
いや、バルブは正常で、エアを直接シリンダーに送っている。問題はポジショナーが突然動かなくなり、noiniという警報が出ることだ。2段目ではup1で詰まって進めない
Reply #82016-12-11
質問ですが、シーメンスのポジショナーの自己調整において12mAの信号を入力するというのは、信号を入力することを意味するのでしょうか、それともバルブの位置を50%に設定する必要があるのでしょうか?現在、私のDCSや信号発生器から直接12mAを供給していますが、バルブが動きません。これは私のRun2の進行に何らかの影響を与えますか?
Reply #92016-12-11
シーメンスの調整には12mA信号は必要ありません。。電源を入れるだけです。
Reply #102016-12-11
noiniが表示されると、初期化されていないことを意味します!手動/自動のキー操作は無効です。バルブを閉から開に駆動し、ポジショナーが5%~95%の間にあるか確認してください!最後にバルブを50付近に駆動し、フィードバックロッドを水平に保ち、ポジショナーをウェーブホイールで50に調整してから、自己診断を行います!
Reply #112016-12-11
run2で止まるというのは、初期化する前にゼロ点と測定範囲を正しく調整していないことを意味します

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.