会社は二重回路の20KVで電力を供給しており、一方を使用しもう一方を予備とするのか、それとも両方を使用できるのか

2016-11-02View Original

Thread Content

会社は二重回路の20KVで電力を供給されており、一つを使用しもう一つを予備とするのか、それとも両方を使用できるのか。私の理解では一つを使用しもう一つを予備とするものだと思います。電力会社は同時に使用することを許可しないようで、予備電源は二次負荷のための電力供給源としてのみ機能するようです。
Reply #22016-11-02
ええ、だから、すべて有効にしているものがあるかどうか聞きたいんです。実際は、設計上の容量で料金を請求する問題なんです。
Reply #32016-11-02
この投稿は最終的に、2016年11月2日 11:22に「電気小徒」によって編集されました。複数台を同時に使用することは可能ですが、1台あたりの容量は定格容量の45%を超えてはなりません
Reply #42016-11-02
電力会社の承認があって、もう7、8年間並列運転している
Reply #52016-11-02
1、並列運転が可能で、2系統がそれぞれ一部の負荷を担い、その間に母線接続器を設置する。 2、2つの入線用遮断器と母線接続用遮断器の間に2つの閉回路があればよく、これにより供給の信頼性が高まる。
3、非常用電源を切り離す装置があり、母線接続時は別の回路の一次・二次負荷のみが供給され、全ての負荷は供給されない。
4、高信頼性な供給のためのコストが発生し、場所によって異なる

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.