どなたか、温水用の空気圧式薄膜式調節弁について説明していただけませんか。水量を調整する際に同時に減圧し、つまり前後の圧力差を一定に保つのでしょうか? 既存のプロジェクト用温度制御バルブは、加熱される媒体の出口温度によってバルブの開度を調節する。 熱交換器を通して温水で加熱対象物を加熱する。 規格によると、調節弁はバルブの前後の圧力差によって適切な流量係数を選定するものです。さらに、小流量から大流量まで適した調節弁を選択する。 しかし、お湯もまた熱水循環システムに戻る必要があることは皆がよく理解している。つまり、バルブの出口での水圧は高すぎてはならず、高すぎると下流の配管網の設計圧力を超えてしまう。また、水圧が低すぎてもいけず、低すぎると水循環システムに戻ることができない。 迷ってしまった。。 例を挙げると、調整弁の入口が50バルで、出口が40バルの場合です。調整弁が正常に動作している状態では、50バルの熱水を40バルまで減圧できるでしょうか? 調節バルブが正常な動作状態で開度を調整した場合、バルブの出口圧力は40bargになるのか、それとも40bargを上回るのか、あるいは下回るのか。また、バルブの出口圧力の変動範囲はどの程度になるのでしょうか? 調節弁の背圧は、結局のところ下流の配管網によって保証されるのか、それともこの調節弁自体によって保証されるのか?制限用のコントロールボードのような役割ですか?
この投稿は最後にylb913によって2016-12-12 19:27に編集されました。これはほとんどの場合、管径の選定の問題であり、流量と圧力損失の関係です。調節弁による圧力損失はそれほど重要ではありませんが、調節弁を使って大幅に圧力を下げるケースも非常によく見られます。
調節弁の前後には圧力差がありますが、この圧力差は制御可能で、あなたが言うほど大きくはありません。
ご返信ありがとうございます。バルブの前後の管径の選定はどちらも適切な流速値ですが、バルブの上流と下流では圧力レベルが異なります。そのため、温度制御バルブで温度を制御しながら圧力を下げることが可能か、またそれを裏付ける規格はあるのか確認したいと思います。
しかし、調節バルブの選定は確かに前後の圧力差に関係しており、温度制御バルブが本当に高圧力を低圧力まで下げることができるかどうかを知りたいのです。
もう少し具体的に説明すると、例えば蒸気を使って反応槽内の材料を加熱し、温度制御とは一般的に調節バルブを使って加熱用蒸気のバルブ開度(実際には加熱用蒸気の流量)を調整し、最終的に反応槽内の材料の温度を制御することを指します。この制御モードでは、一般的に調節弁の前後の圧力差はそれほど大きくなりません。 また、例を挙げると、反応釜の安定した加熱を維持するため、あるいは反応釜のジャケットが耐えられる圧力の制限により、加熱用蒸気に対して定圧制御を行うこともでき、調節弁を使用することもできます。バルブ前の圧力は0.6MPa、あるいはそれ以上になることがあります。しかし、バルブの後側は必要に応じて0.2MPaまたはそれ以下に調整できる。 私の言うことが問題解決の助けになるかわかりません。
ご返信ありがとうございますが、解決しませんでした。 調節弁はすべてアナログ値によって調節されます。 しかし、私がこの調整バルブを使うのは、圧力安定装置で圧力を一定に保つためではなく、温度変換器で流量を調整するためです。ただし、流量を調整しても、バルブの上下流の圧力差は保てるのでしょうか? 例えば、水の流量が3t/hでバルブ開度が20%の場合、バルブの上流側の圧力は40barg、下流側の圧力は20bargです。水の流量が10t/hでバルブ開度が70%の場合も、上流側の圧力は40barg、下流側の圧力は20bargです。水の流量が12t/hでバルブ開度が90%の場合も、上流側の圧力は40barg、下流側の圧力は20bargです。つまり、調節弁は流量を調整すると同時に、圧力を下げることもでき、バルブの出口圧力を維持することができるのです。私は特にバルブの出口圧力が気になります。この出口圧力はどのように変動するのでしょうか?調節バルブのポジショナーは1%で選定しましたが、この閉ループ制御回路にもかなり多くの要因があります。
ご指摘の調節弁の上下流の圧力差は、調節弁の設計選定において調整することができます。圧力差を大きくしたい場合は、口径が小さく抵抗の大きいバルブタイプを選ぶことができます。逆もまた真である。