220V干渉

2016-12-16View Original

Thread Content

皆さん、こんにちは。うちの施設で古いコンプレッサーのケーブルを修理しているのですが、現場には220VACのLEDアラームライトが4つあり、30芯の制御ケーブルを使用しています。各ライトには2本の配線があり、他の部分は接続されていません。配線ボックス内にはスイッチ信号もあり、こちらも220Vです。現在、ライトに電力は供給されていないのに自動的に点灯してしまいます。マルチメーターで測定したところ、60ボルト以上の電圧が出ており、これはおそらく干渉電流のようです。これは一般的にどのように対処すればよいのでしょうか?
Reply #22016-12-16
静電干渉はシールドがなければ解決しにくい。
Reply #32016-12-16
明るいライトに抵抗をいくつか接続しよう。60Vでは点灯しないようにしましょう。220Vなら点灯するだろう。
Reply #42016-12-17
火線と中性線を入れ替えてみて、線にシールド層を使い、最も簡単なのはアルミホイルで試して、接地を行ってください
Reply #52016-12-17
予備のコアをすべて1本にまとめて片端接地してみてください。
Reply #62016-12-17
抵抗を直列に接続するか、(負極とグラウンドにコンデンサを接続する)ことに同意する
Reply #72017-01-23
いい方法だね。抵抗を直列に接続するのは安全かな?火事になったりしないか心配だ。
Reply #82017-01-23
今はすべてUPS電源で、両端とも接地に対して110Vで、中性線や火線はありません。シールド層はまだ試したことがない
Reply #92017-01-23
この前、上司が試してみましたが、あまり効果はありませんでした。
Reply #102017-01-23
次は抵抗を直列に接続してみて、うまくいくか試してみましょう。一般的にはどのくらいの値が良いのでしょうか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.