泡消設備と周辺施設の消防間隔は、どのように決定すればよいでしょうか

2016-12-17View Original

Thread Content

GB50160-2008 4.2.8 タンクエリアのスプレー施設は、タンク群の防火堤外の非防爆区域に設置しなければならず、可燃性液体タンクとの防火間隔は20m未満であってはならない;GB50151-2010 第8.1.1条 第3項 泡沫消火ポンプステーションと、保護対象となる甲・乙・丙類の液体タンクまたは装置との距離は、30m未満であってはならない。泡ステーションと非保護対象物との間隔はどのように決定すればよいのでしょうか。どの規格のどの条項に基づくのでしょうか?GB50160-2008に基づき、工場全体の第二種重要施設として考慮することはできますか?ありがとうございます!
Reply #22018-04-19
最近、同じ問題に直面しました。フォームステーションと非保護対象物との間隔はどのように決めればよいでしょうか?ありがとう
Reply #32018-05-17
泡消火ポンプステーションと泡ステーションは同じ意味ではない;泡消火ポンプステーションは消火ポンプ室(ステーション)と同等に重要であり、第2種の全工場的な重要施設として分類されるべきである。 GB50151-2010 8.1.6 独立した泡発生装置を防火堤内、囲い堰内、または泡・水スプレーシステムの保護区域内に設置することは厳しく禁じられている。防火堤の外に設置される独立した泡発生装置とタンクの壁面との間隔は20m以上でなければならず、遠隔操作機能を備えていなければならない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.