Thread Content

当社は工場を設計し、製品の生産工程は合計11段階あり、そのうち4段階でエタノールまたはアセトニトリルが使用されます。 以前、防爆エリアはその階の面積の5%を超えてはならないと聞いたことがありますが、これは強制規定なのでしょうか。 もし強制規定となると、1階の中だけで全体のレイアウトを設計するのは難しくなります。この点について、何か意見をお持ちの方はいらっしゃいますか。 特に防爆に関する要求です。可能であれば出典を明記していただけると幸いです。皆様、ありがとうございます。
Reply #22016-12-22
建規:3.1.2 同一の工場またはその防火区画内で、異なる火災危険性を持つ製造活動が行われている場合、その工場や防火区画内の製造活動における火災危険性の区分は、より火災危険性が高い方の基準に従って決定される;製造工程で使用される、または生成される可燃性・易燃性物質の量が少なく、爆発や火災の危険を生じさせるほどではない場合は、実情に応じて決定することができる;以下のいずれかの条件に該当する場合は、火災危険性が比較的低い部分として扱うことができる。1 火災危険性が高い生産部分の面積が、その階または防火区画の総面積の5%未満であるか、または丁・戊種の工場内の塗装工程の面積が10%未満であり、火災が発生しても他の部分に拡大する恐れがない、または火災危険性が高い生産部分に有効な防火対策が講じられている場合; 第2種・第5種の工場内にある塗装工程において、密閉型のスプレー塗装方式が採用されている場合、その密閉空間内は負圧状態に保たれ、塗装工程には可燃性ガス検知警報装置または自動防爆装置が設置されている。また、塗装工程が属する防火区画の建築面積に占める割合は20%を超えないものとする。
Reply #32016-12-22
{:3_63:}それなら仕方ないね。クラスAの装置は分離することを推奨します。
Reply #42016-12-22
何度言っても、建築規則の第1章を自分で開いて見るのが一番だ
Reply #52016-12-24
実際には、「建築物の防火設計規範」で求められているのは防爆面積であり、この面積は計算によって決定され、その階の面積の5%を超えてはならないという規定はない。 同一の工場またはその防火区画内で、異なる火災危険度を持つ生産活動が行われている場合、火災危険度が高い生産部分の面積が、その階または防火区画の総面積の5%未満であれば、火災危険度が低い部分の基準に従って取り扱うことができる。これは、危険性が低いものに基づいて工場の火災危険度の分類を決めると、消防設備などの費用を節約できるというだけです。しかし5%を超えても構いません。その場合はエタノールの分類、つまり甲類に従って工場の火災危険度を決定すればよく、費用が少しかかるだけで、1階建ての建物内に全体のレイアウトを設計するのが難しいということはありません。「建築設計防火規範」をしっかりと読むことをお勧めします。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.