圧力容器の点検について相談したい

2016-12-29View Original

Thread Content

私たちの工場には、設計圧力が0.1MPAを超える機器がありますが、実際の運転圧力は0.1MPAよりもはるかに低いです。以前は設計圧力に基づいて圧力容器の検査が行われていましたが、「容規」による圧力容器の判定では、参照となるのは作業圧力です。この装置を圧力容器リストから外し、定期的な点検を行わないようにしてもよろしいでしょうか?
Reply #22016-12-29
その機器の完成資料に基づかなければならず、勝手に変更するわけにはいきません……
Reply #32016-12-29
最高作業圧力が0.1MPaに達しないことが確定した場合、元の登録機関に廃止を申請することができる
Reply #42016-12-30
特検院に申請しましたので、取り消せるはずです。
Reply #52016-12-30
最高作業圧力が0.1Mpa未満の場合は規制の対象外で、問題ないはずです
Reply #62016-12-30
容規の適用範囲はまず、作業圧力が0.1Mpa以上のものです。あなた方のこの装置は圧力容器には全く該当しません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.