계단식 제어의 수정

2016-08-04View Original

Thread Content

온도-유량의 계단식 제어, 온도 주회로, 유량 부회로. 현재 저는 유량계를 추가하고 싶지 않으며, 이 순차 제어 방식을 온도-조절밸브의 개도를 이용하는 순차 제어 방식으로 바꾸고 싶습니다. 조절밸브의 개도를 보조 회로로 활용할 수 있을까요?
Reply #22016-08-04
온도 제어 회로로 바꾸면 되잖아요. DCS에서 설정만 하면 돼요.
Reply #32016-08-04
안 될 것 같아요. 이렇게 하는 건 본 적이 없어요. 일반적인 방법은 흐름 제어만 (자동) 유지하거나, 계단식 제어를 해제하여(수동) 조절 밸브로 흐름을 수동으로 제어한 뒤, 온도 변화 상황에 따라 간헐적으로 흐름을 변경하는 것입니다.
Reply #42016-08-04
하나의 파라미터를 사용하는 제어 시스템은 단순한 제어 시스템으로, 온도 제어 신호를 그대로 액추에이터에 입력하여 조절하면 됩니다.....
Reply #52016-08-05
계단식으로 하고 싶지 않다면, 그냥 직접 단일 회로로 처리하면 돼요
Reply #62016-08-05
구성을 수정함으로써, 주제어기-계단식 전환 기능이 있는 제어 시스템으로 변환할 수 있습니다.
Reply #72016-08-06
밸브 위치를 추가하여 보조 회로를 만드는 것은 실제적인 의미가 없으며, 오히려 제어 효과를 더욱 떨어뜨릴 수도 있습니다. 일반적으로 밸브 위치는 중앙 제어 화면에서만 확인하면 되며, 대부분의 조절 밸브는 중앙 제어 시스템에 위치 정보를 다시 전송할 필요가 없습니다.온도는 단일 회로로도 충분합니다.
Reply #82017-11-05
직접 단회로 온도 제어 밸브를 사용했습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.