2016-09-09View Original

Thread Content

E형의 1등급 열전대의 측정 범위는 –40~800℃입니다. 만약 0.4%의 오차가 허용된다면, 계산된 절대값은 (  )℃가 됩니다. A、1 B、1.5 C、0.5 D、2
Reply #22016-09-09
정답은 B입니다. 어떻게 1.5가 되는 건가요? 풀이 과정을 알려주세요
Reply #32016-09-10
공식으로 계산하면 3.36도네요.:o
Reply #42016-09-10
무슨 뜻인지도 이해할 수 없고, 0.4%의 오차가 허용된다고 하네요. 측정 범위는 840(800-(-40))이며, 최대 허용 절대 오차는 3.36에 달하는데, 옵션에는 그 값이 없습니다....
Reply #52016-09-10
그래, 나도 당황했어. 이 답은 대체 어떻게 나온 거야?
Reply #62016-09-10
저도 그렇게 생각해요. 그래서 정말 혼란스러워요
Reply #72016-09-11
이 문제는 E형 I류 열전대의 허용 오차를 묻는 것 같습니다. 직접 표를 찾아보면, -40~375℃에서는 1.5℃가 허용 오차이며, 375~800℃에서는 0.4%가 허용 오차입니다.이 문제의 정답은 1.5밖에 없어서, 그것만 골라야 해요.
Reply #82016-09-15
시험 결과가 모호하면, E점의 등급도 어느 수준인지 알아야만 가능합니다.
Reply #92016-09-16
이 문제는 E형 I류 열전대의 허용 오차를 묻는 것 같습니다. 직접 표를 찾아보면, -40~375℃에서는 1.5℃가 허용 오차이며, 375~800℃에서는 0.4%가 허용 오차입니다.이 문제의 정답은 1.5밖에 없어서, 그것만 골라야 해요.이 의견에 동의합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.