고압실 소화기 선정 문제에 관하여

2016-09-12View Original

Thread Content

현재에도 10KV 이상의 배전실들 중에는 ABC 분말 소화기가 설치된 곳이 많은데, 그 소화기의 내압 등급은 5000V입니다. 우리 상사는 교체하는 것을 반대하고 있습니다. 혹시 경험이 많으신 분들께서는 어떻게 처리하셨는지 조언해 주시면 감사하겠습니다.
Reply #22016-09-12
저것도 ABC입니다. 당신이 말하는 내압 등급 5000V는 무엇을 말하는 건가요?
Reply #32016-09-18
소화기에 있어요, 절연 등급!
Reply #42016-09-19
abc 소화기면 괜찮을 거예요. 저희도 ABC를 사용해요.이산화탄소와 폼은 모두 적합하지 않으며, 헤프타플루오로프로페인의 경우 염화수소가 생성된다는 자료가 있습니다. 아시는 분의 조언을 구합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.