Thread Content
안전감독국은 우리 공장을 여러 차례 점검하면서 다수의 대형 모터들이 방폭 처리가 되어 있지 않다는 문제를 지적했습니다. 하지만 현재로서는 암모니아 냉동기나 수소질소 압축기와 같은 5000KW급의 대형 비방폭 모터들을 교체하는 데에는 상당한 비용이 듭니다. 안전감독국의 전문가들은 공장 구역에서 양압 환기를 통해 비방폭 구역으로 만들 수 있다고 말했지만, 조사해보니 양압 환기에도 엄격한 요구사항이 있더군요. 그래서 여러분께 질문하고 싶습니다. 공장의 폭발 위험이 있는 구역을 방폭 구역에서 비방폭 구역으로 변경할 때 구체적인 요구사항과 규정이 있을까요?모터와 제어박스에만 양압 환기를 할 수 있나요?구체적인 PPT나 사례를 추천해 주실 수 있나요? reward_7ree
우선, 왜 이 구역이 방폭구역인지 이해해야 하는데, 그것은 가연성·폭발성 가스의 농도가 규정된 수치를 초과하기 때문인가요?그렇다면 작업장에 환기를 시켜주는 것, 즉 양압을 유지하는 것입니다
완전히 밀폐된 시멘트 벽을 설치하여 장비를 다른 장치들과 완전히 분리하고, 비폭발 구역에 있는 멀리 떨어진 곳에서 원심팬을 이용해 강제로 공기를 공급하며, 배기구에는 소화장치를 부착한다.
글쓴이님, 질문이 있어요. 이 공장의 설비들이 오랜 시간이 지나면서 방폭 기준을 충족하지 못하게 된 건가요? 아니면 처음 설계 단계에서부터 방폭 기준을 고려하지 않고 만들어진 건가요? 혹은 나중에 공장을 확장하거나 개조하면서 그런 문제가 생긴 건가요? 먼저 이 위험 요소가 존재하는 원인을 명확히 해야만 해결책을 제시할 수 있습니다. 50058에서 제시된 방법은 모두 사용할 수 있는 것은 아닙니다.
글쓴이께서는 여러분의 실제 상황을 명확하게 설명하지 않으셨습니다. 암모니아가 관련된 설비의 경우, 과거에는 폭발 방지에 대한 규정이 그다지 엄격하지 않았습니다. 암모니아는 공기보다 가볍고 강한 자극성 냄새를 가지고 있으며, 폭발 한계치는 15.5%~27%입니다. 현행 **표준인 《폭발 및 화재 위험 환경에서의 전력 설비 설계 규범》GB 50058에 따르면, 폭발 위험 구역은 유해 물질의 방출 수준과 환기 조건에 따라 결정되어야 합니다. 따라서 암모니아 압축기실은 2구역으로 분류될 수 있으며, 환기 조건에 따라 해당 구역을 조정해야 합니다.신뢰할 수 있는 자격을 갖춘 전문 디자인 업체를 찾는 것이 좋습니다. 그들은 적절한 보완 조치를 선정하여 자신들의 설계안을 제시할 것입니다. 여러분은 그 설계안을 바탕으로 안전관리청에 심사를 요청하면 되며, 승인이 나면 그에 따라 시설을 보완하면 됩니다
설계원의 도면에는 방폭구역이 그려져 있지 않았으며, 방폭 모터를 설계하는 것은 더 말할 것도 없었습니다. 저는 전문가에게 모터를 교체하지 않아도 될지 물어보았습니다. 전문가는 안 된다고 하면서, 설계원이 공장이 양압 환경이라는 증명서를 내주기만 하면 그들도 받아들일 거라고 제안했습니다. 결국 설계원이 책임을 져야 한다는 뜻입니다
엄밀히 말하면, 운영을 시작하기 전에 안전 설계에 관한 별도의 문서가 있어야 합니다. 이 안전 설계 문서는 안전 감독 시스템에서 인정한 전문가들의 검토를 거쳐야 하며(이러한 검토에는 관련된 규정이 있습니다), 또한 ‘삼동시’ 원칙도 준수되어야 합니다. 이 점들을 여러분은 제대로 이행하지 않은 것 같습니다
부자가 되게 해주세요. 3836을 다운로드하고 싶어요
구역 내에 송풍기를 설치할 수 있으며, 동시에 환기관을 설치하여 바깥의 공기를 끌어들여 파이프를 통해 장비로 공기를 불어넣을 수 있다.