안녕하세요. 저희에게는 청정 공조 시스템이 있으며, 이 시스템에는 7도의 냉각수가 필요합니다. 냉동기는 폐쇄형 순환 냉각수 방식을 사용하고 있으며, 자동 배기 밸브는 냉각수 펌프의 입구에 설치되어 있습니다. 물론 그 위치는 꽤 높은 편인데, 그로 인해 효과가 그다지 좋지 않은 것 같습니다. 가끔 냉동기의 고압 경보가 울리거나 전원이 차단되는 문제가 발생합니다.현장 직원들은 냉동수펌프의 출구에 압력계를 설치하는 곳에 파이프를 연결하여, 때때로 공기를 배출합니다.이렇게 하는 것도 좋지 않은 것 같아요. 냉동수펌프의 출구 위치가 꽤 낮기 때문입니다.효과가 있을 것이라고는 단정할 수 없습니다. 혹시 전문가님, 자동 배기밸브를 설치할 수 있는 곳이 두 군데 있는데, 어느 쪽이 더 좋을까요? 1. 냉각수가 팽창탱크로 연결되는 수직 파이프 위에 설치하는 경우입니다. 이 위치는 꽤 높은 편이지만, 냉각수 펌프의 입구와도 비교적 가까운 곳입니다;2. 냉동기 세트 후부의 배출관길 위에서,비교적 높은 위치. 많은 논의와 제안해 주셔서 감사합니다.
Reply #22016-09-21
고점의 원칙은 맞는데, 구체적으로는 시스템 배관을 봐야 합니다. 저는 2번 옵션이 적절하다고 생각합니다.
Reply #32016-10-05
둘을 하나로 합치면 안 되나요?펌프 고위치 배기밸브, 탱크 고위치 배기관..

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.