4선식을 2선식으로 변경하는 연결 방법에 대해서?

2016-09-21View Original

Thread Content

와전류식 유량계로, 4선식 단자를 사용합니다. DCS에서 신호선 한 쌍이 전달되며, 24V 전원도 공급됩니다. 신호가 정상적으로 전송되도록 하려면 어떻게 연결해야 할까요?
Reply #22016-09-21
이 게시글은 마지막으로 qugd가 2016-9-21 12:13에 수정했습니다. 2선식과 4선식 계측기의 전력 공급 방식은 변경할 수 없으며, 해당 전력 공급 방식에 맞는 계측기로 교체해야 합니다. 2선식과 4선식 계측기는 전원 공급, 신호 수집, 신호 증폭 및 출력 측면에서 완전히 다른 설계를 채택하고 있어, 단순히 전원 모듈을 교체하는 것만으로는 해결될 문제가 아닙니다. 요즘은 조금이나마 나은 형태의 와류식 유량계들은 모두 2선식입니다. 그런데 귀사에서는 여전히 4선식 와류식 유량계를 구매하고 있습니다. 왜 그런가요?
Reply #32016-09-21
두 개의 선을 연결할 때 올바른 접선 방법으로 연결하기...
Reply #42016-09-21
4선식 계측기는 일반적으로 220VAC로 전력을 공급받으며, 2선식 계측기는 24VDC로 전력을 공급받습니다.
Reply #52016-09-21
저는 24vdc인 것을 꽤 많이 봤어요
Reply #62016-09-21
그렇다면 한 쌍의 회로를 더 사용해야 하는 셈이군요. 지금은 2선식으로 변경할 수 없다는 것이 확정된 건가요?
Reply #72016-09-21
안타깝게도 이 유량계는 실제로 4선식이며, 게다가 새로 구입한 제품으로 중환천의 제품입니다. 제조사에 따르면 2선식으로 변경해서 사용할 수 있다고 합니다
Reply #82016-09-21
다른 사람이 제조사에 물어보니 가능하다고 하던데, 어떻게 연결해야 실현될 수 있는지는 자세히 묻지 않았어요
Reply #92016-09-21
이것은 너무 믿을 수 없고 신뢰할 수 없다고 합니다. 만약 사용 설명서에 그렇게 적혀 있다면, 설명서에는 반드시 해당하는 그림이나 안내가 있을 것입니다. 아마도 선택표에는 2선과 4선 옵션이 있을 텐데, 한 가지를 선택하면 다른 하나는 쉽게 실현될 수 없습니다.
Reply #102016-09-21
현장에 전원이 있다면.현장에서 전력을 공급받아, 신호 변환용 세이프가드를 이용해 신호를 변환할 수 있습니다.배선하는 번거로움을 줄일 수 있습니다.이 선 하나만으로 전력 공급과 신호 전송을 동시에 하려면 불가능합니다.다른 전원이 있어야 합니다.이 전원은 방법을 찾아보세요. 꼭 DCS를 통해 오지 않아도 됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.