HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

사고 오수탱크와 유분이 포함된 오수탱크는 함께 사용할 수 있나요?

2016-11-30View Original

Thread Content

이 게시글은 마지막으로 feidegenggaolds가 2016-12-1 10:58에 수정했습니다. 성분 오일 탱크 구역, 사고 발생 시 사용되는 오수 저장소, 그리고 유분이 포함된 오수를 담는 저장소는 하나의 저장소로 공용할 수 있을까요? 만약 분리해야 한다면, 어떤 규정에 따라야 할까요?그리고 분리조는 꼭 있어야 하나요?
Reply #22016-11-30
일반적으로 공유할 수 없으며, 석유저장소 또는 종합배치도 규격
Reply #32016-11-30
석유창고 설계 규범을 봤는데, 반드시 별도로 설치해야 한다고 명시되어 있지 않았습니다. 전체 계획에 관한 규범은 어떤 규범인지 모르겠습니다
Reply #42016-11-30
일반적으로 공용할 수 없으며, 공용해야 한다면 항상 충분한 수용 공간을 확보해 두어야 합니다.
Reply #52016-12-23
오일 분리탱크는 꼭 설치해야 하나요? 설치하지 않아도 될까요?
Reply #62017-01-31
이 게시물은 檐外有雨 님이 2017년 1월 31일 14시 45분에 마지막으로 편집했습니다. 저희 회사의 유류창고는 분리되어 있으며, 사고수조는 개방형입니다. 평소에는 안에 물이 없는데, 사고 발생 시 대량의 소방수와 누출된 유류가 사고수조에 저장됩니다. 1급 유류창고의 용량은 1,000입방미터 이상입니다.;오일 분리탱크는 일반적으로 오일 탱크에서 나온 유분이 섞인 오수를 저장하는 데 사용되며, 정기적으로 오일을 회수해야 합니다. 그 용량은 50세제곱미터 정도에 불과하며, 액체 수위가 높아지면 오수 펌프가 자동으로 작동하여 오수를 오수 처리 공장으로 보냅니다.둘의 용도와 사양 차이가 매우 크어 함께 사용하기에 적합하지 않습니다
Reply #72017-01-31
우리 회사의 석유창고는 분리되어 있으며, 사고 수조는 열려 있는 구조입니다. 평소에는 물이 없지만, 사고가 발생하면 대량의 소방수와 유출된 석유가 이 사고 수조에 저장됩니다. 1등급 석유창고는 1000리터 이상입니다;오일 분리탱크는 일반적으로 오일 탱크에서 나온 유분이 섞인 오수를 저장하는 데 사용되며, 정기적으로 오일을 회수해야 합니다. 그 용량은 50세제곱미터 정도에 불과하며, 액체 수위가 높아지면 오수 펌프가 자동으로 작동하여 오수를 오수 처리 공장으로 보냅니다.둘의 용도와 사양 차이가 매우 크어 함께 사용하기에 적합하지 않습니다
Reply #82017-01-31
우리 회사의 석유창고는 분리되어 있으며, 사고 수조는 열려 있는 구조입니다. 평소에는 물이 없지만, 사고가 발생하면 대량의 소방수와 유출된 석유가 이 사고 수조에 저장됩니다. 1등급 석유창고는 1000리터 이상입니다;오일 분리탱크는 일반적으로 오일 탱크에서 나온 유분이 섞인 오수를 저장하는 데 사용되며, 정기적으로 오일을 회수해야 합니다. 그 용량은 50세제곱미터 정도에 불과하며, 액체 수위가 높아지면 오수 펌프가 자동으로 작동하여 오수를 오수 처리 공장으로 보냅니다.둘의 용도와 사양 차이가 매우 크어 함께 사용하기에 적합하지 않습니다
Reply #92017-02-07
용도가 다르죠, 사고 탱크는 사고 발생 시 액체를 저장하는 것입니다.오일 분리탱크는 유분이 포함된 오수를 처리하는 곳입니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.