후보충된 파이프 단열재로는 현재 우리 공장에서는 복합 규산염 모르타르를 사용하고 있습니다. 하지만 시공팀의 자질이 떨어져서 파이프가 심하게 녹슬어 있는 경우가 자주 발생합니다. 이것도 단열재와 관련이 있을까요?어떤 보충용 단열재가 좋나요?
Reply #22016-09-22
괜찮을 거예요. 단열재의 밀폐성과 관련이 있는 것 같아요. 물이 단열재 안으로 자주 들어가는지 여부와 관련이 있겠죠
Reply #32016-09-22
모르타르를 발랐으면 단열 철판을 설치하지 않아도 되는데, 이건 규격에 맞지 않나요?
Reply #42016-09-23
단열 공사의 품질 관리는 매우 중요합니다. 그렇지 않으면 공극이나 틈새가 생겨 열 손실이 심해집니다.
Reply #52016-09-23
개인적인 의견으로는, 파이프가 녹슬는 것은 파이프 외부의 방청층이 제대로 처리되지 않았기 때문입니다. 단열층은 있긴 하지만, 파이프의 외부 표면에도 반드시 방청 도료를 칠해야 합니다. 단열 파이프는 파이프의 외부 표면에 방청 페인트를 한 번 칠한 뒤 단열층을 입히고, 가장 바깥쪽에는 보호층이 있습니다.
Reply #62016-09-23
당첨된 후 표면에 방수층을 발라주면 됩니다
Reply #72016-09-26
먼저 어떤 파이프인지, 재질은 무엇인지, 온도는 얼마인지 알려주셔야 제대로 판단할 수 있습니다. 고온 파이프는 정상적으로 작동할 때는 녹지 않습니다. 녹이 생겼다는 것은 온도가 그다지 높지 않다는 뜻이죠. 그렇다면 문제는 방청과 방수에 있는 것 같습니다. 파이프의 작동 온도에 적합한 페인트를 선택하고, 외부에는 방수 처리를 철저히 해야 합니다.
Reply #82016-09-28
단열층 아래의 부식은 파이프의 부식 중 흔한 유형입니다
Reply #92016-09-28
상온 파이프라인의 경우, 단열 처리 후에 발생하는 부식은 주로 방식과 관련이 있습니다. 이러한 종류의 파이프라인에는 반드시 페인트를 칠해야 하며, 특히 녹 제거와 프라이머 처리를 철저히 해야 합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.