1131과 MP 통신 문제

2016-09-24View Original

Thread Content

공정상의 이유로 저희 회사의 한 유닛 시스템이 거의 2년 가까이 정지된 상태였습니다. 최근 프로젝트가 재개되어 시스템에 전원을 공급하니 모든 것이 정상적이었지만, 1131과 MP 간의 통신이 되지 않았습니다. 프로그램을 다시 설치하여 활성화시키려 해도 다운로드가 되지 않았으며, 문제의 원인을 찾을 수 없었습니다. 하드웨어 쪽의 표시등들은 모두 정상이며, TCM 카드의 link 표시등은 켜져 있고, TX, Rx 표시등은 깜박이지 않습니다. 혹시 아시는 분 계시면 조언 부탁드립니다
Reply #22016-09-24
다운로드가 안 되면, 어떤 알림이 뜨나요?힌트 스크린샷을 올리는 게 가장 좋습니다. TCM4351B는 보통 중복 구성이므로, 둘 다 문제가 생기는 것은 불가능할 것입니다. ping으로 연결되나요?
Reply #32016-09-24
ping이 다르고 ‘no response’라는 메시지가 나오는데, 엔지니어와 오퍼레이터용 소프트웨어 도그는 어떻게 구분하나요?
Reply #42016-09-24
소프트웨어 도그는 상위 기기인 Intouch의 것으로, 당신의 프로그램 설치와는 아무런 관련이 없습니다. 정말 안 되면, TRICON의 프로그래밍 케이블을 사용해 TCM의 네 번째 시리얼 포트를 통해 다운로드해야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.