회사에서 새로 2톤짜리 가스 보일러를 도입했는데, 한 달 정도 운영된 후 배출되는 물이 탁해졌습니다. 그 물에는 흙과 비슷한 노란색 물질이 섞여 있었습니다

2016-09-24View Original

Thread Content

회사에서 새로 2톤짜리 가스 보일러를 도입했는데, 한 달 정도 운영한 후 배출된 물이 탁해졌습니다. 그 안에는 흙과 비슷한 노란색 물질이 섞여 있었습니다. 혹시 전문가 여러분께서 이런 현상이 왜 발생하는지 분석해 주시면 감사하겠습니다
Reply #22016-09-24
녹이죠, 가동 전에 보일러를 끓였나요?로수의 수질은 어떻습니까?pH?
Reply #32016-09-24
운전 전에 보일러를 끓였습니다. 보일러 내부의 물의 pH는 계속 8-10 정도를 유지했으며, 공급되는 물의 pH는 조금 낮아서 6 정도를 오갔습니다
Reply #42016-09-24
노란색은 보통 녹으로, 보일러 물의 pH를 조금 더 높일 수 있습니다
Reply #52016-09-24
아마도 급수 수질에 문제가 있어서, 급수관을 통해 들어온 산화철인 것 같습니다
Reply #62016-09-24
역삼투 여과를 거친 후의 공급수에 포함된 황철의 함량이 높은지 검사하지 않았어요
Reply #72016-09-24
역삼투 후의 공급수 pH가 조금 낮은데, 다른 검사 결과들은 그다지 높지 않아요
Reply #82016-09-24
평소에 정기적인 오수 배출과 연속적인 오수 배출은 이루어지고 있나요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.