도움 요청: 지멘스 S7-300을 MODBUS 통신 모듈을 이용해 리시 DCS에 연결할 때, 어떤 모델의 CP341 통신 모듈을 선택해야 하나요?

2016-09-29View Original

Thread Content

도움 요청: 지멘스 S7-300을 MODBUS 통신 모듈을 이용해 리시 DCS에 연결할 때, 어떤 모델의 CP341 통신 모듈을 선택해야 하나요? 대신 질문드리니, 여러분의 조언을 부탁드립니다.
Reply #22016-09-29
이 게시글은 마지막으로 budaoweng123이 2016-9-29 16:46에 수정했습니다. 일반적으로 로크웰 DCS를 Modbus 마스터로, 지멘스 PLC를 Modbus 슬레이브로 사용하여 Modbus RTU 프로토콜을 적용합니다.위 정보가 확인되면 아래에 명시된 대로 CP 341-RS 422/485를 주문해 주십시오. 주문 번호: 6ES7 341-1CH02-0AE0 X27 (RS 422/485), 15핀 인터페이스입니다. 또한, 자체적으로 통신 프로그램을 작성할 능력이 없다면, 기성품인 동글을 구입할 수도 있습니다. 주문 번호: 6ES7 870-1AB01-0YA0 (드라이버 소프트웨어 패키지 포함)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.