Thread Content
유류창고의 휘발유 파이프라인에는 전동 밸브가 있습니다. 일반적인 전동 밸브의 경우, 갑자기 전원이 끊기면 정전 상태 그대로 유지되어 닫힌 상태로 돌아가지 않습니다. 정전 시에도 긴급하게 밸브를 닫을 수 있는 전동 밸브가 있나요?브랜드, 모델, 가격을 알려주세요. 여러분, 감사합니다. **
네, 사고 관련 항목을 선택하는 거죠. 바로 소위 FC라는 것입니다
이곳은 열정이 가득한 공간입니다. 새로운 회원들의 발언을 장려하며, 더 많은 분들이 이 공간에서의 소통과 토론에 참여해 주시기 바랍니다. 문제가 있으면 함께 해결해 드리고, 얻은 것이 있다면 다른 분들과 공유하여 함께 성장합시다. 남에게 장미를 주면, 자신의 손에도 향기가 남습니다
2층에서 말한 고장으로 인한 정지는 전원이 끊기는 경우가 아닐 것입니다. 전원이 없으면 밸브를 어떻게 닫을 수 있겠습니까?
전자식 밸브로, 전기와 계측용 공기가 공급되며, 차단밸브와 같아서 온/오프 두 가지 상태만 있고 밸브 위치를 조절할 수 없습니다.
확인해 주셔야 할 몇 가지 사항이 있습니다: 1. 귀하의 밸브에는 전동 액추에이터가 장착되어 있나요? 2. 귀하의 제어실에 UPS가 있나요? 3. 배선 방식은 ESD 방식으로 해야 합니다. 비상 상황 발생 시 밸브를 닫을 수 있도록 하려면, 공압 싱글 액션 액추에이터가 가장 신뢰할 수 있습니다. 전력과 공기가 끊겨도 스프링의 작용으로 밸브가 닫힙니다.전동 액추에이터인 경우, UPS는 최소 30분간 전력을 공급할 수 있어야 하며, 회로 케이블이 손상되지 않도록 해야 합니다. ESD 방식으로 연결하면 차단도 가능합니다.
사고 차단 밸브를 선택하면 됩니다. http://bbs.hcbbs.com/thread-1485160-1-1.html
전동밸브는 정말로 전원이 차단되면 자동으로 닫히는 것을 본 적이 없어요. 공압식 제어밸브를 연동으로 설정해 놓으면 되는 거 아닌가요? 왜 전동밸브는 전원이 끊기면 닫히는 걸까요?정상적인 전동밸브는 전원이 차단된 상태에 있으며, 사용할 때만 전원이 공급됩니다
이 게시물은 마지막으로 shiwendong에 의해 2016-10-7 00:10에 수정되었습니다. 저장소 시스템의 경우 피스톤식 전기유압 밸브를 사용하는 것이 좋으며, 정전 시에는 주밸브가 자동으로 닫힙니다.현재 유류창고 시스템에는 대부분 설치되어 있으며, 연락처는 아래에 있습니다
이 게시글은 마지막으로 vszxp가 2016-10-7 19:43에 수정했습니다. 스프링으로 복원되는 전동식 액추에이터를 사용하면 됩니다. 혹은 공압식 밸브를 구입한 뒤, 별도로 실행기를 구해서 사용할 수도 있습니다. ‘스프링 복원형 전동 실행기’나 ‘전원 차단 시 자동 복원되는 전동 실행기’라고 검색해보세요
1. 네, 전동 액추에이터로, 한국의 ITORK 액추에이터입니다. 다만 정전 시 자동 복구 기능은 없습니다.
2. UPS가 있습니다. 과거에 UPS 고장으로 인해 정전이 발생하여 전동 밸브가 닫히지 않은 적이 있습니다.
3. ESD 연결이란 무엇인가요? 공압 액추에이터가 필요 없이, 전동 액추에이터로도 이 기능을 구현할 수 있나요?많이 찾아봤는데, rotrok의 IQ 시리즈나 지멘스의 일부 전동 액추에이터도 가능해 보이지만, 국내 자료는 너무 적어요.구체적인 모델명을 예로 들어주실 수 있나요?