중수는 민간 건물의 냉각탑 순환수로 사용할 수 있나요?

2016-11-30View Original

Thread Content

저희 회사는 대형 상업 센터로, 중수의 원료는 생활하수와 음식점 폐수입니다. 막 처리를 거친 뒤의 물은 재생수 품질 기준을 충족할 뿐만 아니라, 심지어 수돗물 품질 기준도 만족합니다. 여기서 염화물 함량은 180으로, 실제 수돗물의 염화물 함량보다 훨씬 높습니다.COD는 10 이하, 암모니아질소는 1 이하입니다.현재 문헌을 살펴보면 모두 중수가 산업용 냉각탑에 사용되고 있습니다. 만약 민간 건물의 냉각 순환수로 사용되며, 장비와 환경에 대한 요구사항이 높은 곳에서의 활용 사례나 운영 경험이 있는지 궁금합니다
Reply #22016-11-30
염화이온 함량만 높을 뿐이라면, 일반적인 냉각 순환수에 사용해도 문제가 없을 것입니다.적어도 일부는 첨가할 수 있습니다. 일부 산업이나 장비의 순환 냉각수에는 그 사용이나 설계에 관한 규격이 있으며, 이러한 자료를 참고하여 해당 물을 사용할 수 있는지 판단할 수 있습니다.
Reply #32016-11-30
만약 염화이온 함량만 높다면 부식을 일으킬 수 있습니다
Reply #42016-12-01
지나가다가, 글쓴이님께 감사드립니다!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Reply #52016-12-01
중수를 민간 건물의 냉각탑 순환수로 사용할 수 있는가: 막 처리를 거친 후의 물은 염화물 함량이 180이며, COD는 10 이하, 암모니아질소는 1 이하로 재생수의 수질 기준을 충족하기 때문에 민간용 냉각수 시스템의 보충수로 사용할 수 있습니다. 다만, 냉각수 파이프가 스테인리스 재질인 경우에는 염화이온 함량이 미치는 영향을 고려해야 합니다.
Reply #62017-04-27
저는 대규모 상업 프로젝트의 공조 순환수 시스템을 접해보았습니다. 순서 번호, 검사 항목, 단위, 보충수, 순환수의 기준값은 다음과 같습니다: 1. 전도도, 단위: us/cm, 기준값: 307, 3560

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.