횃불 배관망 과압

2016-10-10View Original

Thread Content

생산 과정에서 발생하는 폐가스와 용기의 과압 가스가 토치 배관망으로 들어가는 것이 같은 파이프라인인가요? 생산장치 구역에서 토치 배관망 구역까지의 상세한 도면이 있나요? 그리고 혹시 횃불 배관망 내부에 과압이 생긴 경우(용기의 과압이 아닌 경우), 일반적으로 어떻게 처리하나요? 정말 감사합니다!
Reply #22016-10-10
용기의 과압 가스는 안전밸브를 통해 배기관으로 들어가면서 압력이 줄어들 것 아닌가요? 만약 막힘이나 플레임터버 문제로 인해 과압이 발생한다면, 플레임터버로 가는 관에 안전밸브를 설치하여 가스를 배출시키면 됩니다
Reply #32016-10-10
일반적인 정유소에는 플레임스택으로 가는 파이프라인이 두 개 있습니다.하나는 산성 가스 라인이고, 하나는 저와트 라인입니다.산성 가스는 부식성이 있기 때문에(비록 폐가스이긴 하지만), 저압 가스용 플레임톱 배관망에 그대로 방출할 수 없습니다. 따라서 플레임톱의 꼭대기까지 별도의 배관을 설치해야 합니다.장치의 다른 비부식성 가연성 가스들은 장치 내에서 바로 저압 파이프라인으로 배출될 수 있습니다.대형 정유소의 저압 가스관은 수천 미터에 달합니다.저와트 배출의 경우 동시에 배출되는 장치를 최대 3~4개(일반적으로 2~3개)까지 고려하여, 가장 위험한 배출량을 기준으로 총관 직경과 장치 근처의 압력 강하를 계산합니다.총관은 충분히 굵어서, 일반적인 토치 배관망은 절대 과압이 발생하지 않습니다.플레임 아래의 워터 실링 탱크에는 매체에 따라 200~400mm의 워터 실링이 있으며, 이보다 높아지면 열려 플레임이 방출됩니다. 주의: 1. 횃불선 설치는 점차 높여가며 해야 하며, 즉 점진적으로 높은 위치에 배치해야 합니다.응축액이 생성될 때, 자연스럽게 장치 옆에 있는 분리탱크로 돌아갈 수 있도록 하기 위함입니다.펌프가 장치 안으로 돌아갑니다. 2. 횃불선에는 움푹 들어간 부분이 있어서는 안 되며, 즉 U자형의 낮은 지점이 생겨서는 안 됩니다. 그렇지 않으면 액체가 고여 역압이 상승하고, 긴급 배출이 방해받을 수 있습니다. 위험합니다! 3. 횃불선은 일반적으로 응력 계산이 필요합니다.두 가지 공업 및 광업 환경: 하나는 증기를 이용해 파이프라인을 청소하는 작업 환경입니다;또 하나는 기밀성을 검사할 때, 물을 채워서 가중한 작동 조건입니다.
Reply #42016-10-11
만약 귀사의 공장이 정규적인 석유화학공장이 아니라, 이중 전력 공급 시스템이 없어 정전이 발생하면 공장 내 모든 생산 시설에서 플레어를 사용해야 한다면, 특히 주관의 직경과 플레어 헤드를 계산할 때는 동시에 플레어를 사용하는 것으로 간주해야 합니다.
Reply #52016-10-11
횃불 파이프라인 설계의 기본 원칙은: 분질분압입니다.즉, 서로 다른 가스 성분을 포함한 토치 가스와, 서로 다른 압력 등급의 토치 가스는 각각 다른 토치 가스 파이프라인을 통해 이동합니다.
Reply #62016-10-11
횃불가스 배출량의 계산은 SH3009에 따라 해야 하며, 단순히 합산할 수 없습니다.
Reply #72016-10-11
위층에서 말한 것이 전면적입니다.글쓴이님께서는 8층의 전문가인 지자명님께 더 자주 상담해 보시기 바랍니다.그는 SH3009의 규격을 상당히 잘 이해하고 있습니다.저는 문외한입니다.해천 고급 기술 고문인 지자 명께서 통찰력 있게 우리 모두에게 주의사항과 설계의 핵심점들에 대해 더 자세히 설명해 주시기를 진심으로 바랍니다.귀 기울여 듣겠습니다!해천 고급 기술 고문님께 감사합니다!
Reply #82016-12-22
구체적인 상황은 개별적으로 분석해야 하며, 우선 여러분 공장의 토치 가스 배출 시스템도면을 확인해야만 특정 작동 조건들을 파악할 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.