큰 저장탱크에 펌프 한 대를 연결하여 여러 지점에 약을 공급하려는데, 이 펌프는 어떻게 제어해야 하나요??

2016-12-06View Original

Thread Content

큰 저장탱크에 펌프 한 대를 연결하여 여러 지점으로 약을 공급(저장탱크로 보내는 경우)할 때, 이 펌프는 어떻게 제어해야 하나요?? 각 약품 사용 지점에서 약이 필요할 때 즉시 공급될 수 있도록 보장할 수 있나요?여러 지점에서 동시에 약을 사용할 수 있으며, 규칙적이지 않고 간헐적으로 약을 투여한다.
Reply #22016-12-06
각 분기에는 유량 조절 밸브와 급속 차단 밸브가 하나씩 설치됩니다.
Reply #32016-12-06
위험물질 공급 시스템을 만든 적이 있으며, 8종의 원료에 16대의 전달 펌프를 사용하고 그중 1대는 예비용입니다(펌프용 캐비닛은 꽤 큽니다). 펌프 출구 밸브 1대, 연동 대상 9개 공장의 고저 음파형 수위 경보기 + 수동/자동 조작 기둥.
Reply #42016-12-06
이 펌프는 항상 켜져 있는 상태여야 하며, 배분 플랫폼을 설계하여 조절 밸브를 이용해 각 사용자에게 가는 지류이관을 개별적으로 제어할 수 있습니다.어떻게 제어할지는 사용자의 필요에 따라 달라지며, 간헐적으로 공급하든 지속적이고 안정적으로 공급하든 아무런 문제가 없습니다.
Reply #52016-12-06
디아프램 펌프를 선택할 수 있으며, 주입 지점의 수만큼 분기관을 설치한 뒤 각 분기관의 밸브를 조절하여 주입량을 제어할 수 있습니다. 하지만 디아프램 펌프의 출구 배관에는 회수선을 설치해야 하며, 그 선에는 밸브가 달려 있습니다. 또한 각 주입 지점의 끝부분에는 일방향 밸브를 설치하여 주입량을 수동으로 조절할 수 있도록 해야 합니다
Reply #62016-12-06
1대의 펌프가 다중 지점으로 출력하며, 밸브를 통해서만 전환 제어할 수 있습니다.하지만 여러 지점에 동시에 공급할 경우 펌프의 유량은 일정한데, 각 지점에 할당되는 양이 귀하의 시간 요구 사항을 충족시킬 수 있을지 의문입니다.제어와 관련해서는 계기 제어 섹션에 문의해 보시기 바랍니다. 솔레노이드 밸브나 전동 밸브를 통해 펌프 모터와 연동시켜, 밸브가 열리면 펌프가 자동으로 작동하도록 할 수 있는지 물어보세요.물론 이건 제 생각일 뿐입니다.
Reply #72016-12-07
인버터를 추가할 수 있으며, 인버터는 펌프 뒤에 있는 압력 센서와 연동되어 압력이 항상 안정적으로 유지되도록 합니다
Reply #82016-12-07
펌프에는 인버터를 장착해야 하며, 각 분기에서는 정량 충전 제어가 가능해야 합니다. 마치 주유기와 같은 방식이죠
Reply #92016-12-07
펌프 출구의 총관에는 압력 측정 장치가 설치되어 있으며, 압력이 일정 수준 이하로 떨어지면 자동으로 펌프가 작동합니다. 반대로 압력이 일정 수준을 초과하면 펌프가 정지하거나, 유량을 조절하는 밸브가 작동하여 유체가 역류하도록 합니다.유량이 피크 시의 약물 공급 요구를 충족시키지 못할 경우, 고위치 버퍼 탱크를 설치함으로써 펌프의 가동 횟수를 줄일 수 있습니다. 에너지 절약을 위해 구체적인 작동 조건에 따라 적절히 선택해야 합니다.
Reply #102016-12-07
정압 충전 제어는 어떻게 제어되나요??

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.