이중 플랜지형 차압 유위계

2016-10-28View Original

Thread Content

이중 플랜지형 차압 레벨계의 상하 플랜지 간격은 0.8미터입니다. 트랜스미터는 하단 플랜지에서 약간 아래에 설치됩니다. 루트 밸브와 배기 밸브를 모두 열어주면, 트랜스미터에는 -7.5kpa라는 수치가 표시됩니다. 왜 음수가 나오는 걸까요?설치 시 고압 측 플랜지는 아래에, 저압 측 플랜지는 위에 있습니다.이 유위계는 레벨을 측정하는 장비인데, 측정되는 매체는 물과 휘발유입니다. 혹시 전문가님들께서 0점과 측정 범위가 어떻게 되는지 설명해 주실 수 있을까요?어떻게 계산하나요?감사합니다
Reply #22016-10-28
제로점은 직접 계산해야 하며, 측정 범위도 직접 계산해야 합니다. 현재 표시되는 압력에 가득 찬 휘발유 탱크의 압력을 더하면 제로점이 됩니다. 현재 표시되는 압력에 가득 찬 물 탱크의 압력을 더하면 측정 범위가 됩니다.
Reply #32016-10-28
-7.5kpa 음압이 정확한가요?
Reply #42016-10-28
문제없습니다. 이 압력은 차압으로, 정압에서 음압을 뺀 값입니다. 용기가 비어 있으므로 모세관의 높이에도 압력 차가 생기죠(P=ρgh). 위쪽의 압력이 아래쪽보다 분명히 더 높으므로 음수로 표시되는 것은 문제가 없습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.