HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

배관 압력 시험은 어떻게 하나요?

2016-12-16View Original

Thread Content

GB50184에 따르면 모든 파이프라인은 압력 시험을 거쳐야 하지만, 배기 파이프라인과 같은 일부상압 파이프라인의 경우는 꼭 필요한가요?제 생각은 이렇습니다: 1. 의미가 있습니다. 하지 않으면 파이프 중간 부분에서 누수가 발생해 문제가 생길 수 있습니다.압력 시험을 하는 것은 여전히 유용합니다. 2. 만들려면 이런 파이프는 끝부분을 막아야 해요. 그렇지 않으면 만들 수 없어요.
Reply #22016-12-16
누설 시험을 할 경우, 관구를 막아야 합니다. 또는 용접 없이 하는 테스트가 있긴 한데, 가격이 좀 비쌉니다.
Reply #32016-12-16
50184에서는 압력을 견뎌내는 파이프라인에 반드시 압력 시험을 실시해야 한다고 규정하고 있습니다. 이는 주로 용접 부위와 구성 부품들의 기계적 강도를 확인하기 위함입니다;압력을 받지 않는 상압 파이프라인은 당연히 압력 시험을 할 필요가 없지만, 매체의 밀폐성을 확인하기 위한 시험은 꼭 해야 합니다.
Reply #42016-12-16
50184는 압력을 견디는 파이프라인에만 압력 시험을 실시하도록 요구하지 않습니다. 근거를 알려주십시오.
Reply #52016-12-16
당신이 말한 것은 “상압 파이프라인”입니다. 상압의 압력은 0입니다
Reply #62016-12-16
만약 단순히 항공관제용이고, 어떠한 공정 조건도 필요하지 않다면 굳이 할 필요는 없습니다
Reply #72016-12-17
배기관이 대기와 연결되어 있으니, 당신이 말한 것처럼 중간 부분에서 누수가 생긴다면 그건 관이 막힌 것이겠죠. 그럴 수 있을까요?
Reply #82016-12-18
질문이 있습니다. 배관의 강도 시험은 이미 진행했는데, 기밀성 시험도 해야 하나요?
Reply #92016-12-19
길이가 그리 길지 않은 것 같네요~ 강도 시험을 이미 했으니 굳이 할 필요는 없겠죠. 하지만 플랜지 연결부가 있다면 여전히 해야 하며, 그래야 나중에 사용할 때도 안심할 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.