풍기 입구 가이드 밸브 변동

2016-11-13View Original

Thread Content

장치에는 팬 입구의 가이드 밸브와 이중 작동식 액추에이터, 지멘스 포지셔너가 장착되어 있습니다. 조작자가 밸브의 개도를 조절할 때 밸브의 움직임이 매우 크며, 팬의 출구 압력도 연동 기능으로 작용합니다. 상황이 매우 긴급한데, 여러분의 조언을 구합니다
Reply #22016-11-13
위치가 그다지 적절하지 않아 공명이 발생할 수 있으니, 각도를 적절히 조정하여 이 영역에서 벗어나게 할 수 있습니다
Reply #32016-11-13
아무래도 주로 팬이 작동하기 시작하면 가이드 블레이드에 힘이 가해지고, 실행 장치의 힘이 부족해서 위치 제어기가 오차를 보정하려다 과잉 조절과 진동이 발생하는 것 같습니다. 실행 장치를 바꾸지 않는 한 이 문제를 해결할 좋은 방법이 있는지 모르겠습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.