과열된 증기를 측정할 때 와류식 유량계와 홀판 중 어느 것이 더 좋은지, 측정 정확도가 높고 유지보수가 용이한 것은 무엇인지 알고 싶습니다.
Reply #22016-11-16
HKGB 와류식 유량계를 사용하면 거의 유지보수가 필요 없으며, 정확도도 높습니다
Reply #32016-11-17
역시 공판을 사용하는 게 좋아요. 이건 설치만 마치면 거의 유지보수가 필요 없으며, 보상 작업만 제대로 해주면 완전히 안정적입니다
Reply #42016-11-17
증기량의 변동 범위가 크면 와류식을, 작으면 오리피스식을 사용합니다.
Reply #52016-11-19
저는 와류식 유량계가 더 적합하다고 생각해요. 우선, 공판의 측정 범위는 와류형 센서에 비해 좁으며, 차압 변환기를 이용해 압력을 측정해야 합니다. 또한 압력 측정용 파이프의 단열 및 유지보수도 매우 까다롭고, 겨울철에는 응결 문제 등 여러 가지 문제가 발생합니다. 또한, 와류형 센서의 압력 손실은 적고, 구멍이 뚫린 판형 센서의 압력 손실은 큽니다.와류 스트리트의 정밀도도 좋습니다. 대구경 와류 스트립의 경우, 가격만이 단점입니다.
Reply #62016-12-02
와류식 또는 고정밀 아누바를 권장합니다. 구멍판의 압력 손실이 크고, 유량이 적을 때 정밀도가 낮습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.