Thread Content
제가 담당하고 있는 프로젝트에서, 장비 제조업체는 이미 장비 설계를 마쳤으며, 모든 장비의 연결 부분은 HG/T20615 표준에 따라 설계되었습니다. 하지만 발주처는 이 프로젝트의 파이프라인을 미터법 기준으로 설계해달라고 요구하고 있어, 현재 연결 문제가 발생했습니다. DN500 파이프(외경 508mm 및 530mm)의 연결 방법에 대해 조언을 부탁드립니다. 또한, DN1000 파이프(외경 1016mm 및 1020mm)의 경우 직접 용접할 수 있을까요? 일반적으로 외경의 차이가 어느 정도일 때 현장에서 바로 트렌치를 만들어 용접할 수 있나요?
이 게시글은 마지막으로 zbfyh가 2016-11-22 14:06에 수정했습니다. 인치와의 비교가 아니라, 서로 다른 크기 범위입니다. 외경 차이가 너무 크고, 플랜지와 강관의 용접 간격도 너무 큽니다
압력은 그리 높지 않을 거죠? 1. 장비 연결 플랜지의 실행 기준을 발주자의 요구대로 변경하는 것인데, 장비는 아직 제작이 완료되지 않았지 않나요? 2. 또는 넥이 있는 대우접 플랜지를 사용하되, 페어링 플랜지와 파이프를 접합할 때 플랜지의 넥 부분을 일부 잘라내어 넥의 외경이 파이프와 비슷해지도록 한 다음 용접합니다.
장비는 모두 제작이 완료되었습니다. 중간에 과도기용 연결 부품을 설치하여, 두 시리즈의 크기가 서로 맞도록 할 수 있을까요?
중간에 전환 단락을 넣어 양쪽을 연결하는 게 좋을 것 같아요. 이 집주인도 잘 모르니까 이런 거겠죠
당신이 말하는 과도 구간이란, 슬리브 연결과 같은 특수한 관련 부품을 말하는 건가요?
일반적으로는 이런 식으로 연결하는 것이 허용되지 않습니다. 완전히 다른 시리즈의 파이프와 부품들이기 때문입니다. 하지만 예상치 못한 상황도 있죠. 글쓴이가 언급한 이런 문제의 가장 간단하고 직접적인 해결책은 두 개의 플랜지를 만드는 것입니다. HG/T20592에 명시된 대로 용접 플랜지나 평면 용접 플랜지를 사용할 수 있습니다(이는 용접부에 대한 요구사항에 따라 달라집니다. 만약 공사에서 용접부의 방사선 검사가 필요하다면 용접 플랜지를 사용해야 하고, 그렇지 않다면 평면 용접 플랜지를 사용하면 됩니다). 하나는 A 시리즈로, 다른 하나는 B 시리즈로 만든 다음, 파이프 양쪽 끝에 각각 플랜지를 용접한 뒤 볼트와 와셔를 장착하면 됩니다. 또 다른 방법으로는 이형관을 만들어 양쪽 끝의 벽두께와 외경에 맞게 사용하는 것입니다. 예를 들어, Φ530*508과 같은 경우 그대로 용접하면 됩니다. 두 번째 방법은 비용이 저렴합니다. 저는 고객들에게 이 두 가지 방법을 자주 추천하고 가공해 드립니다. 글쓴이에게 도움이 되었으면 좋겠습니다
최고의 **를 살펴보면, 역시 이렇게 하는 것이 가장 좋습니다
배관 부품 공장이라면 다 만들 수 있어요. 크기를 조절해 주고 용접해 주기만 하면 돼요