Thread Content
질문입니다. 어떤 경우에 지나형 안전 게이트를 사용하고, 어떤 경우에 절연형 안전 게이트를 사용해야 하나요?이제 새로운 규정이 있습니다: 지나 게이트는 연동 회로에 사용할 수 없습니다.하지만 왜 그런지 잘 모르겠어서, 전문가님께서 답변해 주시면 감사하겠습니다. 답장 기다리고 있겠습니다. 정말 고맙습니다!!!
왜 아무도 이 문제를 풀어주는 데 도와주지 않나요?혹시 제 게시판 위치가 잘못된 건가요?
안전 게이트에는 주로 지나 안전 게이트와 절연 안전 게이트가 있습니다. 절연 게이트는 신호의 절연 및 간섭 방지에 주로 사용되며, 신호 간섭에 대응하는 역할을 합니다. 하지만 방폭 기능은 없습니다. 반면 지나 게이트는 현장의 안전을 위해 에너지를 제한하는 데 주로 사용되며, 방폭 기능을 가지고 있습니다
지나 세이프가드는 비교적 초기에 개발된 제품으로, 현재는 거의 생산되지 않습니다. 대신 회로에서는 빠른 퓨즈나 전류 제한 저항, 혹은 전압 제한 다이오드를 사용하여 입력되는 전력을 제한함으로써, 위험한 구역으로 유출되는 에너지를 억제합니다.절연 세이프가드는 현재 널리 사용되고 있는 성숙한 제품으로, 주로 입력, 출력, 전원의 세 요소를 서로 전기적으로 분리하는 회로 구조를 채택하고 있으며, 동시에 본안형의 에너지 제한 요구사항도 충족합니다.지나형 안전장치에 비해 가격은 비싸지만, 그 우수한 성능 덕분에 사용자들에게 더 큰 이점을 제공합니다.
지나 게이트와 절연 게이트는 모두 본안 회로에서 없어서는 안 될 구성 요소입니다. 제가 이해하지 못하는 것은, 지나 게이트와 절연 게이트가 함께 사용될 때 현장용 1차 계측기에 어떤 차이가 있는지입니다현장의 1차 계측기가 작동하는 데 필요한 에너지가 크다면, 지나 게이트는 사용할 수 없는 것인가요?현장에서 어떤 계측기에는 지나 게이트를 사용할 수 없나요?어떤 계기는 절연 게이트를 사용할 수 없나요?어떤 해우님이 예를 들어 설명해 주실 수 있나요?감사합니다!!!
이 게시글은 마지막으로 liuronghai가 2016-12-2 09:16에 수정했습니다. 예를 들어, 고출력의 3선식 계측기나, 가연성 및 유독 가스를 감지하는 센서(음향 및 빛으로 경보를 보내는 기능이 있는 경우)의 경우에는 세이프가드를 사용할 수 없습니다. 현재의 절연 가드들은 본안형 전류 제한 기능을 가지고 있어서 접지가 필요하지 않으며, 비용도 다소 높습니다!지나의 가격은 저렴하지만, 접지 저항이 1옴 미만이어야 하므로 요구 조건이 까다롭습니다. 따라서 사용을 권장하지 않습니다.
절연 게이트는 우리가 흔히 말하는 절연형 안전 게이트인가요?그것들에는 무슨 차이가 있나요?
정확히 말하자면 아이솔레이터와 아이솔레이션 세이프가드입니다. 전자는 입력, 출력, 전원의 3중 절연 기능을 가지며, 후자는 전자의 절연 기술은 물론 해당하는 방폭 인증도 갖추고 있습니다. 자세한 내용은 관련 제품의 선정 매뉴얼을 참조하시기 바랍니다.
지나 게이트는 초기 제품으로, 처음에는 액티브형 지나 게이트였습니다. 현재까지도 사용되고 있는 것은 대부분 패시브형 지나 게이트이며, DCS가 스마트 트랜스미터 회로에 전력을 공급하는 데 사용됩니다. 세이프가드에 비해 손실이 적지만, 사용 시 많은 단점이 있습니다.현재, 전자 부품의 발전에 따라 절연형 안전 게이트의 전력 소비량이 점점 줄어들고 있으며, 앞으로는 지나 게이트가 사라질 것으로 예상됩니다.