HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

DCS에서 공정 파라미터의 이동 평균값을 표시할 수 있나요?

2016-11-29View Original

Thread Content

일부 공정 파라미터의 측정값은 변동 주기가 크며, 심지어 주기적으로 변동하기도 합니다. 또한 이러한 변동은 제거하기가 매우 어렵습니다. 현재의 DCS나 관련 계측기들에는 이동 평균값을 표시하는 기능이 있을까요?예를 들어, 수십 초나 몇 분짜리 이동 평균인가요? 가능하다면, 자제 루프를 통해 해당 이동평균값을 제어할 수 있나요?
Reply #22016-11-29
이미 있는 DCS에서는 그렇게 표시할 수 없습니다. 만약 가능하다면, 그건 새로 개발된 모듈일 것입니다
Reply #32016-11-29
제 생각엔 안쪽으로 만들어도 될 것 같은데, 즉 프로그램을 짜는 거죠. 제 말이 맞는지 모르겠네요
Reply #42016-11-29
제어 회로 내의 측정값 변동이라면 PID 튜닝을 통해 그 변동을 제거할 수 있습니다. 당신이 말한 경우와 같이 작동 조건이 불안정할 때는 계측기가 파라미터의 실제 값을 측정해야 하며, DCS가 이러한 변동을 제거해서는 안 됩니다. 그렇지 않으면 공정에 잘못된 정보가 전달되어 공정 운영에 영향을 미칠 수 있습니다.
Reply #52016-11-30
일부 측정 변동은 피할 수 없고 제거도 불가능해 보이며, 공정상으로도 용인될 수 있습니다. 예를 들어 포화증기의 유량 측정 시에는 측정값이 쉽게 변동하고, 요동치는 액면 역시 액위 측정값의 변동을 초래하기 쉽습니다. 하지만 이러한 변동들은 자동제어에 큰 문제를 일으키므로, 직접적인 측정값 대신 이동평균값을 사용하여 제어하는 것이 가능한지 궁금합니다. 설명드리자면, 저는 공정 관련 일을 하는 사람이지, 계측기 관련 일을 하는 사람이 아닙니다.
Reply #62016-11-30
그럼 조절기의 설정값을 조정해주면 돼요. 제어 회로가 변동의 평균값을 설정점으로 삼도록 말이에요
Reply #72016-11-30
표시는 될 것 같은데, 자제 제어는 잘 모르겠어요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.