하이리시 DCS 시스템 고장

2016-11-29View Original

Thread Content

하이리시 시스템 5.24에서 오늘 B 서버에 빨간 불이 켜져 고장이 발생했습니다. 오퍼레이터 스테이션 56번의 131 네트워크는 작동하지만 130 네트워크는 연결되지 않습니다. 서버를 재시작한 후에는 “듀얼 서버 진단용 네트워크 소켓 초기화에 실패했습니다. 네트워크가 끊어진 것은 아닌지 확인해 주십시오.”라는 메시지가 나타납니다.도와주세요!!
Reply #22016-11-29
131 네트워크는 연결되지만, 130 네트워크는 연결되지 않습니다. 서버를 재시작한 후 다음과 같은 오류가 발생합니다: 듀얼 서버 진단용 네트워크 소켓 초기화에 실패했습니다. 네트워크에 문제가 있는지 확인해 주십시오. 이미 말했잖아요, 130 네트워크에 장애가 없는지 확인한 다음, 남은 것은 130 네트워크에 ping을 보내는 것뿐이에요
Reply #32016-11-29
이전까지는 정상적이었는데 갑자기 이런 상황이 발생했다면, 네트워크 카드가 고장 난 것으로 보입니다
Reply #42016-12-01
문제가 해결되었습니다. 주소 풀에 있던 B 서버의 IP 주소가 사라졌다가 다시 입력한 후 서버를 재시작하니 정상적으로 작동합니다!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.