보일러 운전 사고 사례--1

2016-12-08View Original

Thread Content

이 게시글은 2016년 12월 8일 21:04에 지자밍이 마지막으로 수정했습니다. 금주발전소의 3호 보일러 안전밸브의 조정 과정에서 문제가 발생하여 보일러 외부의 파이프라인이 폭발하는 사고가 발생했습니다. 사고 경위는 다음과 같습니다: 1999년 7월 9일, 3호 보일러의 안전밸브를 열상태에서 조정하는 과정에서, 고온 부분의 석탄절약기 출구 연결관부터 증기탱크로 이어지는 직선 구간에서 폭발이 일어났습니다. 이로 인해 5명이 사망하고 3명이 심각한 화상을 입었습니다. 사고 원인 분석: 해당 강관의 외벽 쪽에 종방향 균열이 있어 강관의 실제 벽두께가 약 1.7mm에 불과했습니다. 그로 인해 3호 보일러의 안전밸브를 조절하는 과정에서 주증기 압력이 16.66MPa에 도달했을 때, 강관의 실제 작동 응력이 재료의 인장 강도에 도달하여 순간적으로 과부하가 걸려 파손되면서 폭발이 발생했습니다.
Reply #22016-12-08
사고 요약: 1. 보일러 압력용기 안전밸브의 검사는 압력을 점차 높여 테스트하는 방식으로 이루어지는데, 이로 인해 보일러 파이프 내의 증기 압력이 과도해집니다. 그 결과 보일러 파이프의 수명이 단축되고, 보일러나 외부 파이프가 폭발할 수 있어 심각한 결과를 초래합니다; 2. 보일러 및 압력용기의 안전밸브 검사는 압력을 점차 높여가며 작동시키는 방식으로 이루어지는데, 이로 인해 소음 오염이 발생합니다. 또한 안전밸브가 자주 작동하면 밀폐면에 손상이 생길 수 있습니다; 3. 순수 기계식 스프링식 안전밸브와 디스크 스프링식 안전밸브는 안전밸브 온라인 정압기를 사용하여 보정 및 조절할 수 있습니다.검증 조정은 기기가 시작되거나 부하를 가지고 운전되는 과정에서(일반적으로 정격 압력의 60%~80% 수준에서) 수행될 수 있습니다.
Reply #32016-12-09
사고 요약에서 강관 균열 얘기를 안 하는 건가요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.