북방 겨울철 실외 계측기 단독 보온 및 가열 조치

2016-12-10View Original

Thread Content

북쪽에 계신 계측기 전문가 여러분, 파이프라인에 직접 설치되는 단독형 계측기들의 경우, 그 계측기들을 보온하고 난방하는 방법은 무엇인가요?저희에게는 랴오닝성에서 진행하는 프로젝트가 있는데, 최저 기온이 -30도가 넘습니다. 공공 도로 위에서는 계기를 보호할 수 있는 케이스를 설치하기가 어렵습니다. 효과적인 대안이 있을까요?저는 남쪽 사람이에요, 북쪽의 겨울은 잘 모르겠어요!
Reply #22016-12-10
계기와 파이프라인이 함께 포장되어 하나의 외함을 공유하며, 파이프라인의 열을 이용해 계기를 가열합니다.
Reply #32016-12-10
자가 온도 조절형 전기 히팅 테이프, 고객님의 요구를 충족합니다
Reply #42016-12-10
원래는 일반적인 자가온도조절형 히팅 테이프를 사용하여 증기 시스템의 압력 측정용 파이프를 보호했는데, 문제는 계측기에서 오염물질이 배출되면 히팅 테이프가 손상되는 것이었습니다(445℃). 올해는 두 겹의 단열재를 사용하고 그 사이에 히팅 테이프를 추가했더니 효과가 매우 좋았습니다.
Reply #52016-12-10
가능하면 두 겹의 단열 처리를 하고, 중간에 자가 온도 조절형 가열 장치를 설치하는 것이 좋습니다.오염물을 배출한 후 직접 가열관을 설치할 경우, 매체의 온도가 너무 높으면 가열관이 손상될 수 있습니다.우리 회사에서도 히팅 트레이 단락 사고가 발생한 적이 있습니다.
Reply #62016-12-11
분리 탱크를 추가하거나, 공정 파이프라인의 가열 기능을 직접 활용할 수도 있습니다(이 경우 압력계가 자주 사용됩니다).

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.