열전대 온도계 고장

2016-12-18View Original

Thread Content

열전대 온도계로 측정하면 현장의 멀티미터 값은 13.4이며, 이를 환산하면 약 330에 해당합니다. DCS에서는 360으로 표시됩니다. 신호 발생기를 사용해 신호를 보내자 DCS에서의 수치가 현장보다 30도 더 높게 나타났습니다. 그래서 선을 직접 분리해 다시 연결해주니 정상으로 돌아왔습니다. 원래부터 온도가 계속 높은 편이었고 변동도 심했습니다. 이건 회로 단락인가요, 아니면 다른 문제인가요?카드는 아무것도 움직이지 않았어요
Reply #22016-12-18
접촉이 좋지 않은 건가요, 아니면 회로의 문제인가요?
Reply #32016-12-18
구체적으로 어떤 문제인지도 알아보고 싶어요. 지금 보니 회로 문제인 것 같은데, 회로 문제로는 30도나 온도가 오를 리는 없겠죠
Reply #42016-12-18
하지만 처음에는 멀티미터로 측정해보니 선이 끊어져 있었고, 다시 연결해도 여전히 진동이 있었습니다. 결국은 선을 기기에서 빼내고 다시 연결해야만 문제가 해결되었습니다
Reply #52016-12-19
온도 변환기를 사용하면 더 좋을 것입니다. 4-20mA 신호로 변환됩니다
Reply #62016-12-19
DCS 측에서 냉단 보상을 한 것이 원인인가요?현장에서 측정한 전압 값의 냉단은 주변 온도이므로 불안정합니다.캐비닛룸의 DCS 측으로 들어가면, 온도 센서의 저온 단자가 캐비닛룸의 온도로 보정되어 비교적 일정해집니다. DCS를 통한 계산을 통해 현장의 실제 온도를 알아낼 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.