보일러 운전 사고 사례----5

2016-12-17View Original

Thread Content

모 발전소에서 보일러 과압으로 인한 파열 사고가 발생했습니다. 사고 경위는 다음과 같습니다: 1999년 6월 5일, 모 발전소는 보일러 대수리 작업의 일정에 따라 안전밸브용 무게추를 준비하고 있었습니다. 11시 30분, 가동 담당자가 보일러 점화를 명령했습니다;12시에 1-3번 오일 노즐을 차례로 투입하여 보일러의 압력이 상승하기 시작했습니다;13시, 재가열기 안전밸브가 작동하기 시작함;13시 30분에 종료되며, 그 후 보일러는 계속해서 온도와 압력이 상승합니다;압력이 15.8MPa에 도달하자, 보일러 분공장의 부공장장 등이 보일러의 B측에 위치한 펄스 안전밸브 플랫폼(고도 46.5, 면적 11.69㎡)으로 가서 증기 시스템의 안전밸브를 점검할 준비를 했습니다.14시 02분에 보일러의 주압이 16.2MPa에 도달하자, 담당자는 사고 시 물을 배출하는 테스트를 실시하도록 명령했으며, 계속해서 온도와 압력을 높였습니다.15시 06분, 주증기 압력이 17.2MPa에 도달했을 때 갑자기 큰 소리가 나며 엄청난 양의 증기와 물이 분출되었습니다. 뜨거운 증기가 급속히 보일러실을 가득 채웠습니다. 점검 결과, 보일러의 고온 절약기 출구에서 증기탱크로 연결되는 직선 부분이 갑자기 파열된 것으로 나타났습니다. 파열은 직선 부분에서 발생했으며, 축 방향으로 금이 갔습니다. 금이 간 부분의 길이는 약 470mm였습니다;폭발구의 중앙 부분은 탄산음료의 반작용력에 의해 “∨” 모양으로 구부러집니다;폭발구의 위치는 을측 1차 증기 시스템의 안전밸브를 정면으로 향하고 있으며, 을측의 일부 연결관 단열층이 손상되었습니다.곧이어 보일러 분공장의 부공장장을 비롯한 8명의 동지들이 심각한 화상을 입었으며, 그중 5명은 치료에도 불구하고 사망했습니다.
Reply #22016-12-17
사고 원인 분석: 이번 사고에서 안전문의 고정용 압력은 16.66MPa였으며, 파이프가 터졌을 때의 압력은 17.2MPa였습니다. 또한 매체의 온도는 약 290℃였으며, 과압으로 인해 파이프가 터진 것입니다.보일러 안전밸브의 하중 조절 과정에서, 주증기 압력이 17.2MPa에 도달하면 강관의 유효 벽두께에서 발생하는 실제 작동 응력이 재료의 인장 강도에 도달하여 순간적인 과부하로 인해 파손이 일어나고, 이로 인해 연결관에 길이 방향으로 균열이 생깁니다.
Reply #32016-12-17
이 게시글은 마지막으로 지자밍이 2016-12-17 22:10에 수정했습니다. 사고 요약: 1. 보일러의 과압 수압 시험 및 가동 상태에서의 안전밸브 검사 작업 시에는, 압력이 너무 빠르게 상승하거나 압력이 통제되지 않아 과압이 발생하는 것을 방지하기 위한 특별한 안전 기술적 조치가 필요합니다. 2. 안전밸브가 검증되지 않은 보일러의 경우, 점화 및 시운전을 시작할 때와 안전밸브를 검증하는 동안 과압을 방지할 수 있는 조치가 필요하며, 반드시 전문가의 감독 하에 작업이 이루어져야 한다. 3. 보일러에서 과압, 과온과 같은 사고가 발생할 경우를 대비한 예방 조치를 철저히 해야 합니다. 4. 보일러의 과압 시험 및 가동 상태에서의 안전밸브 조정 작업 중에는, 시험을 담당하지 않는 사람들이 현장에 들어가는 것을 엄격히 금지합니다.
Reply #42016-12-17
현장에서 압력을 일정하게 유지하는 것은 위험이 너무 크니, 앞으로는 그만 하는 게 좋겠어요.
Reply #52016-12-18
현장에서 압력을 일정하게 유지하는 것은 위험이 너무 크니, 앞으로는 그만 하는 게 좋겠어요.
Reply #62016-12-18
위험 평가, 비상 대응 조치, 안전 기술 방안이 미흡하거나 현장 작업에 임의성이 있어 돌이킬 수 없는 피해 사고가 발생함
Reply #72016-12-18
파이프 재질 문제나 설치 문제로 인해, 때로는 슬라이딩 트레이가 제대로 움직이지 않아 큰 문제가 발생하기도 합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.