도움 요청입니다. 방금 멀티미터로 서미스터를 측정했는데, 그 중 하나의 수치가 0.6킬로옴으로 나왔습니다

2016-12-18View Original

Thread Content

만용계로 열저항을 측정했는데, 한 값이 0.6킬로옴으로 나왔어요. 주제어 장치에서는 빨간색으로 표시되던데, 혹시 이 저항이 고장 난 건가요?다른 저항들은 모두 117옴입니다
Reply #22016-12-18
맞아, 보통은 100유로가 넘어
Reply #32016-12-19
당신이 측정한 열저항의 저항값은 600옴입니다. 이 경우, 해당 열저항은 Pt500 등급의 열저항일 가능성이 있습니다.이건 직접 확인해 보실 수 있습니다. 분도번호표를 찾아서 상온에서의 저항값이 얼마인지 확인해 보세요. 혹은 뜨거운 물에 넣고 저항값의 변화를 측정한 다음, 그 값과 분도번호표의 저항값을 대조해 보세요.물론 이 저항값이 실제로 고장 났을 가능성도 있습니다. 꿀팁: 열저항 분도번호에는 주로 Pt100, Pt1000, Pt10, Pt800, Pt500 등의 백금 저항이 있습니다;Cu50, Cu100, Cu10 등 구리 저항;니켈 저항인 NI120, NI500, NI1000 등과, 그다지 일반적으로 사용되지 않는 BA1, BA2, G53.그중 자주 사용되는 것으로, 백금 저항 온도 측정 범위는 -200~850℃이며, 구리 저항 온도 측정 범위는 -50~150℃입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.