모듈형 캐비닛의 설치 차이점

2016-12-19View Original

Thread Content

질문이 있습니다. 회사에서 새로 공장을 짓는데, 10KV의 전력이 공급됩니다. 두 개의 배전실이 있는데, 각각 저전압 및 고전압용 변압기가 있으며, 각 배전실에는 변압기 2대와 고전압 모터 1대씩이 있습니다. 그렇다면 어디에 모선 연결 장치를 설치해야 할까요?
Reply #22016-12-19
우리의 모선 연결 장치는 각 배전실 내에 있으며, 서로 다른 배전실에 있는 두 개의 변압기를 연결해 줍니다. 이는 전력 공급의 안정성을 위한 것입니다. 만약 한 변압기가 고장나더라도, 모선 연결 장치를 통해 해당 변압기가 공급하는 전력을 계속 공급받을 수 있습니다
Reply #32016-12-22
고압측과 저압측 모두에 모선을 연결할까, 아니면 저압측에만 모선을 연결할까?
Reply #42016-12-22
우리는 저압 측에만 모듈러 커넥터를 연결했습니다
Reply #52016-12-22
고압 캐비닛 쪽에 모선 연결 캐비닛을 추가하고, 모선 연결 캐비닛은 배전실 중 하나에 설치합니다. 모선 연결 캐비닛의 윗부분은 동관을 통해 연결되며, 아랫부분은 케이블을 사용하여 연결됩니다(이는 배전실의 부하 크기에 따라 달라집니다). 또한 다른 배전실의 고압 쪽에는 모선 차단 캐비닛이 필요합니다.들어오는 케이블은 모듈 연결 절연 캐비닛의 하단과 연결됩니다.그리고 두 개의 배전실은 얼마나 떨어져 있나요? 이런 것들은 설계사무소에서 알려주겠죠

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.