반응기 하나인데, 용기 중앙에 교반 장치가 있고, 반응물은 점성이 있으며, 온도는 100도 정도입니다. 또한 용기 내부에는 증기도 있습니다. 어떤 유형의 레벨계를 사용해야 할까요?
Reply #22016-12-21
저는 방금 하나 설치했는데, 자기식 플로트를 사용하며 플랜지 연결 방식이고, DN50입니다
Reply #32016-12-21
이 게시글은 마지막으로 sj1030이 2016-12-21 11:08에 수정했습니다. 자기식 플로트는 사용할 수 없습니다. 반응기에는 플로트를 설치할 수 있는 플랜지가 마련되어 있지 않으며, 또한 재료가 점성이 있어서 시간이 지나면 플로트도 달라붙게 됩니다
Reply #42016-12-21
이 반응기는 레벨계를 위해 몇 개의 구멍을 남겨두나요?얼마나 크고, 어디에 피어 있나요?이 모든 것은 계측기 선정과 관련이 있습니다.
Reply #52016-12-21
이 저어주는 진동이 심한가요?미디어 이름은?벽에 걸릴까요?
Reply #62016-12-23
탱크 내부에 교반 장치가 있다면 탱크에 직접 설치하는 것 외에는 액위를 측정할 특별한 방법이 없습니다. 바이패스 파이프가 있다면 레이더나 커패시티브 방식을 고려해볼 수 있으며, 그 외로 더 나은 방법은 생각나지 않습니다. 바이패스가 없다면 유리 관찰구를 남겨두고 사람이 직접 육안으로 확인하는 것이 가장 신뢰할 수 있는 방법입니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.