방화방폭 설계

2016-12-22View Original

Thread Content

저희 회사는 공장을 설계할 예정이며, 제품의 생산 공정은 총 11단계로 구성되어 있습니다. 그중 4단계에서는 에탄올이나 아세토니트릴이 사용됩니다. 이전에 들은 바로는, 방폭 면적은 해당 층의 면적의 5%를 초과해서는 안 된다고 하던데, 이것이 의무 규정인지는 잘 모르겠습니다. 강제 규정이라면 한 층 안에 전체 배치를 설계하기가 매우 어려울 것입니다. 이와 관련하여 조언을 해주실 분 계신가요? 특히 방폭에 관한 요구사항입니다.참고문헌 출처를 기재해 주시면 감사하겠습니다.
Reply #22016-12-22
건축규정: 3.1.2 동일한 공장이나 공장의 특정 방화구역 내에서 서로 다른 화재 위험성을 가진 생산 활동이 이루어지는 경우, 그 공장이나 방화구역 내의 생산 활동에 따른 화재 위험성 등급은 더 높은 화재 위험성을 가진 부분에 따라 결정되어야 한다;생산 과정에서 사용되거나 생성되는 가연성, 인화성 물질의 양이 적어 폭발이나 화재의 위험을 초래할 정도가 아닐 경우, 실제 상황에 따라 결정할 수 있다;다음 조건 중 하나에 해당할 경우, 화재 위험이 비교적 적은 부분으로 간주할 수 있습니다: 1. 화재 위험이 높은 생산 구역의 면적이 해당 층이나 방화구역 전체 면적의 5% 미만이거나, 정·무류 공장 내의 페인트 처리 구역의 면적이 10% 미만인 경우. 또한, 화재가 발생하더라도 다른 구역으로 번지지 않으며, 화재 위험이 높은 생산 구역에는 효과적인 방화 조치가 취해져 있는 경우; 2급 및 5급 공장 내의 페인트 처리 구역의 경우, 밀폐형 스프레이 도장 공법을 사용할 때는 밀폐된 도장 공간 내에 음압 상태를 유지해야 하며, 페인트 처리 구역에는 가연성 가스 감지 경보 시스템 또는 자동 폭발 억제 시스템이 설치되어야 합니다. 또한, 페인트 처리 구역이 해당 방화구역의 전체 면적 중 차지하는 비율은 20%를 초과해서는 안 됩니다.
Reply #32016-12-22
{:3_63:}그럼 어쩔 수 없어요.A등급의 장치는 분리하는 것이 좋습니다.
Reply #42016-12-22
아무리 말해봤자, 직접 건축규정 1장을 펼쳐서 살펴보는 게 낫다
Reply #52016-12-24
사실, 『건축물 방화 규정』에서 요구하는 것은 폭발 방지 면적이며, 이 면적은 계산을 통해 결정되는 것으로, 해당 층의 면적의 5%를 초과해서는 안 된다는 규정은 없습니다. 동일한 공장 건물이나 그 공장의 특정 방화구역 내에서 서로 다른 화재 위험도를 가진 생산 활동이 이루어지는 경우, 화재 위험도가 더 높은 생산 구역의 면적이 해당 층이나 방화구역 전체 면적의 5% 미만인 경우에는, 화재 위험도가 더 낮은 구역의 기준에 따라 처리할 수 있다.이것은 단지 위험성이 낮은 것으로 공장의 화재 위험 등급을 결정함으로써, 소방 시설 등에 드는 비용을 조금 절약할 수 있다는 뜻입니다.하지만 5%를 초과할 수도 있으며, 그 경우에는 에탄올의 종류, 즉 1등급으로 분류하여 공장의 화재 위험성을 판단하면 됩니다. 다만 비용이 조금 더 들 뿐이며, 한 층 안에 전체 구조를 설계하는 것이 어렵다는 것은 아닙니다.『건축물 방화 규범』을 완전히 읽어보시길 권합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.