HG 표준 플랜지와 SH 표준 파이프 매칭

2016-11-19View Original

Thread Content

SH/T3405-2012에 명시된 파이프의 외경과 HG/T20553-2011에 명시된 파이프의 벽두께가 약간 다른 것을 확인했습니다. SH/T3405 규격의 파이프를 사용할 경우, HG20592~20635-2009 규격의 플랜지를 함께 사용할 수 있을까요?
Reply #22016-11-19
SH/T3405의 파이프 시리즈는 HG20592~20635-2009의 미국 표준 Class 체계의 플랜지와 연결될 수 있습니다.
Reply #32016-11-19
가능하면 통일된 규격과 표준을 갖춘 관재를 사용하는 것이 좋으며, 도면의 설계 설명에는 상세한 내용이 기재되어 있어야 합니다!
Reply #42016-11-20
연결된 상태에서의 nondestructive testing에 불합격했습니다.
Reply #52016-11-22
감사합니다. 처음에는 벽두께에 차이가 있으면 문제가 생길 거라고 생각했습니다. 예를 들어, HG/T20615 기준에서 DN300 class150 sch40인 플랜지의 벽두께는 10.2인 반면, SH/T3405 기준에서 DN300 sch40인 파이프의 벽두께는 10.31입니다. 두 가지의 벽두께가 다르더군요. 확인해보니 HG/T20553 기준에서는 해당 벽두께가 10.0이었습니다. 알고 보니 같은 시리즈의 규격이라도 벽두께에는 차이가 있는 것 같습니다
Reply #62016-11-22
왜 불합격인지 구체적으로 설명해 주세요
Reply #72016-11-22
이러한 차이는 국내 표준이 다양하기 때문에 생기는 것입니다. 이전에는 미국 표준을 참고하여 그 수치를 조정했지만, 현재는 대체로 미국 표준에 맞추고 있습니다. 즉, DN300, 12인치에 해당하는 SCH40 등급의 벽두께는 10.31mm입니다
Reply #82016-11-22
일반적으로 강관 표준과 파이프 부품 표준은 하나의 체계, 즉 하나의 시스템 표준으로 되어 있는 것이 가장 좋습니다. 예를 들어, GB/T5310은 GB/T9119-9125와 짝을 이루고, HG/T20533은 HG/T20592-20635와 짝을 이룹니다. SH/T3405는 SH/T3406과 짝을 이룹니다. 위와 같은 조합 방식은 대체로 타당합니다. 하지만 국내의 표준들은 너무 혼란스러워서 여러 가지 표준들이 존재합니다. 하지만 현재로서는 아무리 많은 표준이 있더라도 기본적으로 두 가지 체계를 중심으로 구성됩니다. 대부분은 유럽 체계와 미주 체계가 결합된 형태입니다. SH/T와 JB/T 표준만이 비교적 단순한 형태를 띠고 있습니다. 그 외의 GB, HG 등의 표준들은 두 가지 체계를 모두 포함하고 있습니다. 크기는 대체로 비슷합니다. 다시 본론으로 돌아가서, 원글 작성자의 질문은 실현 가능합니다. 3405는 HG/T20616, 20617 등의 시리즈 플랜지와 짝을 이룰 수 있습니다. 파이프의 벽두께가 약간 다르더라도 문제없습니다. 어차피 미국 표준이든 국내 표준이든 독일 표준이든 모두 벽두께에 -10~2.5%의 허용 오차가 있으니, 그 범위 내에 있다면 문제없습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.