Dalam keadaan injap kawalan tidak berfungsi, bagaimanakah cara mengira nilai injap keselamatan pada tangki flash yang berkaitan?

2015-06-08View Original

Thread Content

Dalam keadaan injap kawalan tidak berfungsi, bagaimanakah cara mengira nilai injap keselamatan pada tangki flash yang berkaitan? Terdapat beberapa masalah utama, iaitu: 1. Pada saluran masuk dan keluar tangki flash, terdapat injap kawalan. Jadi, injap keselamatan yang terletak pada tangki flash tersebut perlu dikira berdasarkan injap kawalan yang mana yang tidak berfungsi? 2. Saluran masuk ke tangki flash berada dalam keadaan cecair. Jika anggap bahawa injap kawalan pada saluran masuk tersebut tidak berfungsi, adakah nilai untuk injap keselamatan pada tangki flash perlu dikira berdasarkan formula untuk keadaan pelepasan gas, atau berdasarkan formula yang digunakan apabila injap kawalan untuk cecair tidak berfungsi? 3. Adakah terdapat peraturan dalam bahasa Cina yang khusus menjelaskan keadaan di mana injap kawalan tidak berfungsi dengan baik? Peraturan tersebut sebaiknya merangkumi butiran yang lengkap, dan mempertimbangkan semua kemungkinan yang boleh berlaku. Peraturan yang ditetapkan oleh syarikat atau institusi reka bentuk juga boleh digunakan. Jika ada yang boleh berkongsi maklumat tersebut, terima kasih banyak! ! 4. Selain itu, bagaimanakah suhu pelepasan yang sesuai untuk injap keselamatan ditentukan?
Reply #22015-06-09
Saya tidak begitu faham tentang aspek ini. Saya tunggu pakar untuk menjawabnya
Reply #32015-06-09
Pertama sekali, pengiraan keadaan pelepasan untuk injap keselamatan perlu mengambil kira beberapa keadaan yang berbeza. Anda perlu menentukan setiap keadaan pelepasan tersebut, kemudian mengira diameter injap keselamatan yang sesuai untuk setiap keadaan tersebut. Selepas itu, pilihlah injap keselamatan yang mempunyai diameter terbesar. Secara khusus untuk tangki flash, biasanya hanya keadaan di mana cecair masuk sahaja dan tidak keluar yang dipertimbangkan. Semasa paras cecair dalam tangki meningkat, injap keselamatan akan berfungsi; gas akan dilepaskan terlebih dahulu, diikuti oleh cecair. Ukuran lubang yang digunakan perlu memenuhi syarat-syarat tersebut. Bagi peralatan yang berada dalam keadaan keseimbangan gas-cecair seperti tangki flash, suhu pelepasan merupakan suhu keseimbangan fasa yang sepadan dengan tekanan pelepasan tersebut.
Reply #42015-06-09
Sokongan di tingkat atas, tiada kaitan dengan injap kawalan. Ia merupakan jumlah wap yang dihasilkan daripada kuantiti bahan mentah yang dimasukkan, dan wap tersebut dilepaskan pada tekanan kerja yang ditetapkan.
Reply #52015-06-10
Adakah bekas ini mengambil kira keadaan kebakaran? Jika mengambil kira pelepasan gas akibat kebakaran, luas kawasan yang diperlukan untuk pelepasan tersebut biasanya jauh lebih besar berbanding dengan jumlah cecair yang perlu dilepaskan. Jika kebakaran tidak diambil kira, dan bahan-bahan hanya masuk tanpa keluar, maka aliran gas setelah tekanan meningkat adalah sama dengan aliran cecair yang masuk ke dalam tangki (dari segi isipadu). Saya rasa, pada masa ini, injap keselamatan boleh dikira berdasarkan kadar aliran cecair tersebut.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.