HCBBS Forum (Bahasa Melayu)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Adakah pihak berkuasa yang berkaitan mempunyai hak penjelasan tertinggi untuk paip tekanan? Yang mempunyai konsep yang sangat jelas, sila sertai perbincangan

2016-12-16View Original

Thread Content

Contoh 1: Baru-baru ini, saya telah menyediakan semula pelan untuk saluran paip asid sulfurik yang terletak di keluar pam tersebut. Ini kerana pihak pemilik dimaklumkan oleh pihak berkuasa yang berkaitan bahawa pelan saluran paip tersebut perlu disediakan semula. Namun, masalahnya ialah saluran paip nitrik yang berada di sebelahnya tidak bersetuju dengan hal ini. Menurut definisi, saluran paip nitrik itu juga merupakan saluran paip tekanan. Jadi, mengapa ia tidak perlu disediakan semula? Adakah penentuan sama ada sesuatu saluran itu merupakan saluran tekanan bergantung pada keputusan pihak tertentu? Contoh 2: Adakah saluran paip asfalt boleh dianggap sebagai saluran paip bertekanan? Oleh kerana asfalt cecair dianggap sebagai cecair mudah terbakar, ia dikategorikan sebagai saluran tekanan mengikut definisi saluran tekanan. Namun, pemilik memberitahu bahawa pihak berkenaan telah berkata, aspal itu tidak perlu digunakan. Boleh ke begitu? Adakah saya yang salah? Ringkasan: Untuk paip tekanan gas, umumnya tidak terdapat bantahan, tetapi paip tekanan cecair pula menimbulkan banyak perdebatan. Menurut definisi tersebut, cecair yang termasuk dalam kategori berikut layak dianggap sebagai saluran tekanan: 1. Mudah terbakar; 2. Mudah meletup; 3. Beracun; 4. Bersifat korosif; 5. Suhu operasi maksimumnya sama ada lebih tinggi atau sama dengan takat didih standard. Cecair yang memenuhi salah satu daripada 5 syarat ini layak dianggap sebagai saluran tekanan. Namun, banyak daripada syarat-syarat ini diabaikan. Lagipun, jarang sekali ada yang benar-benar berpuas hati; semuanya hanya menimbulkan tekanan kepada pemilik saluran paip tersebut. Mohon pakar memberikan keputusan muktamad
Reply #22016-12-16
Asid sulfurik, asid nitrik, saluran bitumen – tekanan dan diameter nominal semuanya diambil kira; tiada keraguan mengenainya
Reply #32016-12-16
Tetapi dalam realitinya, semua saluran paip ini sebenarnya tidak diambil kira; anda masih tidak boleh berbuat apa-apa
Reply #42016-12-16
Kita mempunyai asid sulfurik dan natrium hidroksida yang berada dalam saluran tekanan; tiada asfalt, jadi tidak jelas.
Reply #52016-12-16
Pos ini telah disunting terakhir oleh lzhrain pada 16-12-2016, pukul 09:31. Sebenarnya, pemilik bangunan sepatutnya menguruskan saluran tekanan tersebut mengikut peraturan yang ditetapkan (walaupun dalam praktiknya hal ini tidak berlaku). Menurut “Senarai Peralatan Khas”, saluran tekanan merupakan peralatan berbentuk tiub yang digunakan untuk menghantar gas atau cecair dengan menggunakan tekanan tertentu. Skopnya merangkumi saluran yang mempunyai tekanan operasi maksimum sekurang-kurangnya 0.1 MPa (tekanan relatif), di mana bahan yang dialirkan ialah gas, gas cecair, wap, atau cecair yang mudah terbakar, mudah meletup, beracun, atau bersifat korosif. Selain itu, diameter nominal saluran tersebut juga harus sekurang-kurangnya 50 mm. Kecuali untuk saluran paip dan peralatan yang digunakan untuk mengangkut gas yang tidak beracun, tidak mudah terbakar, dan tidak merosakkan bahan, di mana diameter nominalnya kurang daripada 150 mm, dan tekanan operasi maksimumnya kurang daripada 1.6 MPa (tekanan relatif). Di antaranya, pengawasan dan pengurusan keselamatan saluran paip minyak dan gas asli juga perlu dilaksanakan mengikut undang-undang seperti “Undang-Undang Keselamatan Pengeluaran” dan “Undang-Undang Perlindungan Saluran Paip Minyak dan Gas Asli”.
Reply #62016-12-16
Cukup uruskan saja hal-hal yang berkaitan dengan reka bentuk. Jangan campur tangan dalam hal-hal lain; anda pun tidak mampu mengurusnya
Reply #72016-12-16
Jika peraturan sistem tidak dilaksanakan, asalkan anda dapat melaksanakannya, biarlah orang lain tak kisah.
Reply #82016-12-16
Mengikut “Senarai Peralatan Khas” (Jabatan Kualiti, 30 Oktober 2014) dengan ketat: Saluran tekanan merujuk kepada peralatan berbentuk tiub yang digunakan untuk menghantar gas atau cecair dengan menggunakan tekanan tertentu. Skopnya termasuk saluran yang mempunyai tekanan kerja maksimum yang sama ada melebihi atau sama dengan 0.1 MPa (tekanan relatif). Bahan yang dialirkan boleh jadi gas, gas cecair, wap, atau cecair yang mudah terbakar, mudah meletup, beracun, atau bersifat korosif. Suhu kerja maksimum pula harus melebihi atau sama dengan takat didih standard. Diameter nominal saluran tersebut pula harus melebihi atau sama dengan 50 mm. Kecuali untuk saluran paip dan peralatan yang digunakan untuk mengangkut gas yang tidak beracun, tidak mudah terbakar, dan tidak merosakkan bahan, di mana diameter nominalnya kurang daripada 150 mm, dan tekanan operasi maksimumnya kurang daripada 1.6 MPa (tekanan relatif). Di antaranya, pengawasan dan pengurusan keselamatan saluran paip minyak dan gas asli juga perlu dilaksanakan mengikut undang-undang seperti “Undang-Undang Keselamatan Pengeluaran” dan “Undang-Undang Perlindungan Saluran Paip Minyak dan Gas Asli”.
Reply #92016-12-16
Ikut saja peraturan yang ditetapkan, yang lain itu urusan pemilik
Reply #102016-12-16
Mengenai definisi saluran paip bertekanan, saluran paip bertekanan merupakan peranti berbentuk tiub yang digunakan untuk menghantar gas atau cecair dengan menggunakan tekanan tertentu. Skopnya merangkumi saluran paip yang mempunyai tekanan operasi maksimum yang sama ada melebihi atau sama dengan 0.1 MPa (tekanan relatif). Bahan yang dialirkan boleh jadi gas, gas cecair, wap, atau cecair yang mudah terbakar, mudah meletup, beracun, atau bersifat korosif. Suhu operasi maksimum pula haruslah melebihi atau sama dengan takat didih standard. Diameter nominal saluran paip tersebut pula haruslah melebihi atau sama dengan 50 mm. Kecuali untuk saluran paip dan peralatan yang digunakan untuk mengangkut gas yang tidak beracun, tidak mudah terbakar, dan tidak merosakkan bahan, di mana diameter nominalnya kurang daripada 150 mm, dan tekanan operasi maksimumnya kurang daripada 1.6 MPa (tekanan relatif). Di antaranya, pengawasan dan pengurusan keselamatan saluran paip minyak dan gas asli juga perlu dilaksanakan mengikut undang-undang seperti “Undang-Undang Keselamatan Pengeluaran” dan “Undang-Undang Perlindungan Saluran Paip Minyak dan Gas Asli”. Di antaranya, “paip yang digunakan untuk menghantar gas yang tidak beracun, tidak mudah terbakar, dan tidak merosakkan bahan lain, dengan diameter nominal kurang daripada 150 mm, serta tekanan operasi maksimum kurang daripada 1.6 MPa (tekanan relatif)” – gas-gas yang dimaksudkan ini tidak termasuk gas cecair, wap, dan oksigen.
Reply #112016-12-17
Reka bentuk tetaplah reka bentuk. . . Jangan risau tentang perkara selain reka bentuk
Reply #122016-12-17
Jika ia melibatkan bahagian yang perlu ditandatangani oleh diri sendiri, maka ia harus diurus dengan teliti. Jika berlaku masalah pada masa akan datang, tidaklah patut untuk kita menanggung akibatnya hanya kerana gaji yang diterima setiap tahun itu. Saya setuju agar pemilik bangunan menyelesaikan masalah ini dengan jelas, sekurang-kurangnya untuk melindungi diri mereka sendiri sebagai pereka bangunan tersebut~
Reply #132016-12-17
Memang ada masalahnya. Dalam lampiran peraturan tersebut, risiko kebakaran yang berkaitan dengan paip tekanan diterangkan sebagai gas dan cecair mudah terbakar kategori A dan B, serta cecair mudah terbakar kategori C yang suhu operasinya melebihi titik nyalaannya. Bagaimana pula dengan cecair kelas C yang lain?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.