Hai semua, di unit kami terdapat kabel lama yang digunakan untuk kompresor kecil. Terdapat 4 buah lampu amaran LED berkuasa 220VAC di lokasi tersebut. Kabel kawalan yang digunakan ialah kabel berwayar 30, dengan setiap lampu memerlukan 2 wayar. Wayar-wayar yang lain pula tidak disambungkan. Di dalam kotak sambungan juga terdapat isyarat suis, yang turut beroperasi pada voltan 220V. Kini, lampu-lampu tersebut menyala walaupun tiada arus elektrik yang mengalir melaluinya. Apabila diukur menggunakan multimeter, voltan yang diperoleh ialah lebih dari 60 volt. Kemungkinan besar ini disebabkan oleh gangguan elektrik. Bagaimanakah cara untuk menyelesaikan masalah ini?
Gangguan elektrik statik sukar diselesaikan tanpa perisai.
Pasang beberapa rintangan pada rentetan lampu yang terang itu. Biarkan ia tidak dapat menyala pada 60V. Kalau 220V boleh nyala, bukankah itu sudah cukup.
Cuba balikkan wayar neutral dengan wayar api. Gunakan lapisan pelindung pada wayar tersebut; cara paling mudah ialah dengan menggunakan kertas timah untuk mencubanya, supaya ia boleh digunakan sebagai wayar pengalir
Cuba gulung semua teras sandaran menjadi satu hujung yang disambung ke tanah.
Setuju untuk sambungkan rintangan, atau (sambungkan terminal negatif dengan tanah dan tambahkan kapasitor)
Cara yang bagus. Tidak pasti sama ada menggunakan rintangan siri itu selamat atau tidak, dan adakah ia boleh menyebabkan kebakaran atau sebagainya.
Sekarang semuanya menggunakan kuasa UPS; voltan di kedua hujungnya ialah 110V berbanding dengan tanah. Tidak ada lagi kabel neutral dan fasa. Lapisan pelindung itu memang belum pernah dicuba
Pemimpin di bahagian depan telah mencubanya sebelum ini, tetapi tiada kesan yang positif.
Cuba sekali lagi dengan menggunakan rintangan bersiri, adakah ia berkesan? Berapakah nilai rintangan yang sesuai untuk digunakan?
UKUR rintangan lampu tersebut. Oleh kerana lampu tersebut boleh menyala pada voltan 60V, maka yang perlu dilakukan hanyalah menurunkan voltan 220V ke sekitar 60V sahaja. Nilai rintangan yang perlu ditambah ialah 2 hingga 2.5 kali ganda daripada rintangan lampu tersebut.
:)Belajar*, adakah insulasi tersebut yang rosak?