Saya ingin bertanya, untuk loji baru syarikat ini yang mempunyai saluran masuk 10KV, terdapat dua bilik pengedaran kuasa (satu untuk voltan tinggi dan satu lagi untuk voltan rendah). Setiap bilik tersebut dilengkapi dengan dua buah transformer/ satu buah motor voltan tinggi. Di manakah sepatutnya pemasangan komponen “bus coupler” dilakukan?
Pautan utama kami terletak di setiap bilik pengedaran kuasa. Pautan ini menghubungkan dua buah transformer yang berada dalam bilik pengedaran tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan bekalan kuasa yang stabil. Apabila salah satu transformer rosak, pautan utama dapat digunakan untuk membekalkan kuasa kepada peralatan yang memerlukan bekalan kuasa tanpa henti
Adakah perlu memasang busbar pada sisi bertekanan tinggi dan sisi bertekanan rendah, atau hanya pada sisi bertekanan rendah sahaja?
Kita hanya menambahkan penghubung pada sisi bertekanan rendah sahaja
Tambahkan kotak sambungan utama di sisi kotak voltan tinggi; letakkan kotak sambungan utama tersebut di salah satu bilik pengedaran kuasa. Bahagian atas kotak sambungan utama itu disambungkan menggunakan wayar tembaga, manakala bahagian bawahnya pula disambungkan menggunakan kabel (ia bergantung pada beban yang ada di bilik pengedaran kuasa tersebut). Selain itu, bilik pengedaran kuasa yang satu lagi memerlukan kotak pengasingan sambungan utama di bahagian voltan tingginya. Kabel yang datang itu disambungkan ke bahagian bawah kotak pengasingan busbar. Selain itu, berapa jauhkah jarak antara dua bilik pengedaran elektrik tersebut? Semua institusi reka bentuk pasti akan memberikan maklumat ini