Adakah di sini ada pakar PLC Siemens?

2016-12-19View Original

Thread Content

Saya ingin mendapatkan contoh atau blok fungsi untuk peralihan automatik tanpa gangguan menggunakan PID. Saya sudah mencubanya sendiri, tetapi hasilnya tidak memuaskan
Reply #22016-12-19
Sebagai tambahan, saya menggunakan keping FB41 untuk membuatnya
Reply #32016-12-19
Blok data latar digunakan sebagai isyarat suis; dua butang pada skrin masing-masing ditetapkan kepada 1 dan 0 untuk membolehkan peralihan antara mod manual dan automatik. Secara lalai, tanpa penggunaan program bantuan dan dalam mod automatik, nilai tersebut akan mula meningkat dari 0. Apa yang saya inginkan ialah agar ia boleh bermula berhampiran dengan nilai keluaran manual semasa, sama seperti DCS
Reply #42016-12-20
FB41 sendiri mempunyai fungsi peralihan daripada mod manual ke mod automatik tanpa sebarang gangguan. Apa yang perlu anda lakukan hanyalah menukar mod daripada automatik ke manual. Definisikan sebuah pembolehubah untuk pin MAN_VAL, beri nama abc. Secara automatik, keluaran FB41 akan disalurkan ke abc.
Reply #52016-12-20
Pemilik pos, “peralihan tanpa gangguan” bermaksud apabila berlaku peralihan secara manual ke mod automatik, nilai SP akan sama dengan nilai PV semasa. Dengan adanya penghantaran nilai ini, itulah yang disebut sebagai peralihan tanpa gangguan.
Reply #62016-12-21
Penyesuaian PID biasanya dilakukan secara manual terlebih dahulu, dengan menetapkan nilai PV yang diinginkan. Selepas itu, ia akan beralih ke mod automatik. Semasa penyesuaian manual, asalkan nilai SP dapat mengikuti nilai PV, maka peralihan ke mod automatik akan berlaku tanpa sebarang gangguan
Reply #72016-12-21
Dalam penggunaan sebenar, tidak kira berapa nilai manual yang telah ditetapkan, apabila beralih ke mod automatik, ia akan mula dinaikkan dari tahap sifar secara perlahan-lahan. Sebagai contoh, jika injap saya sudah dibuka pada 50% secara manual, iaitu hampir mencapai nilai yang dikehendaki dalam proses pengeluaran, maka apabila beralih ke mod automatik, ia tidak boleh dilaraskan bermula dari 50%, sebaliknya harus bermula dari 0%. Apa yang saya tanyakan ialah bagaimana untuk membolehkannya dilaraskan bermula dari 50%, seperti yang dilakukan oleh DCS
Reply #82016-12-21
Untuk soalan-soalan ini, lebih baik tanyakan di forum teknikal Siemens. Di sini, sangat sedikit orang yang mahir dalam bidang PLC
Reply #92016-12-21
Untuk soalan-soalan ini, lebih baik tanyakan di forum teknikal Siemens. Di sini, sangat sedikit orang yang mahir dalam bidang PLC

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.