HCBBS Forum (Bahasa Melayu)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Bagaimanakah jumlah gas yang perlu diproses oleh menara penghapusan bahan berbahaya ditentukan?

2016-12-21View Original

Thread Content

Menurut peraturan keselamatan yang baru, tangki penyimpanan klorin cecair perlu diletakkan di dalam bangunan tertutup. Selain itu, perlu juga disediakan sistem untuk mengendalikan gas klorin sekiranya berlaku kecemasan. Soalan saya ialah: Bagaimanakah kita boleh menentukan kapasiti pengendalian gas oleh menara pemprosesan tersebut?
Reply #22016-12-21
Boleh tolong beritahu apa peraturan keselamatan tersebut? Sebelum ini, pernah ada usaha untuk memasang kolam larutan alkali di dalam gudang tong gas klorin cecair.
Reply #32016-12-21
Pemahaman peribadi saya ialah jumlah maksimum untuk satu tangki penyimpanan.
Reply #42016-12-21
Secara teorinya, setiap tan kaustik soda (100% berat) akan menghasilkan kira-kira 400 hingga 500 Nm3 gas klorin lembap. Anda boleh menentukan angka ini berdasarkan skala kilang anda. Sebagai contoh, jika kilang tersebut menghasilkan 80,000 tan kaustik soda setahun, dengan pengeluaran sebanyak 10 tan sejam, maka jumlah gas klorin lembap yang perlu diproses dalam keadaan kecemasan adalah sekitar 5,000 Nm3/jam. Biasanya, terdapat penutup air di bahagian masuk ke menara pemprosesan tersebut; suhu gas pada masa memasuki menara adalah sekitar 70°C. Jadi, jumlah gas keseluruhan yang perlu diproses boleh dianggarkan sekitar 6,000 hingga 7,000 Nm3/jam. Untuk kilang yang menghasilkan 80,000 tan kaustik soda, menara dengan diameter 2 meter sudah mencukupi. Semasa reka bentuk sebenar, anda boleh menyesuaikannya sedikit mengikut keadaan sebenar di kilang tersebut. Jumlah 500 Nm3 kaustik soda dan gas klorin lembap (yang mengandungi wap air pada suhu 70°C) sudah mencukupi; tidak perlu membesarkan saiznya secara berlebihan. . . Kira-kira 50,000 tan kaustik soda diperlukan (~3000 Nm3/jam kapasiti pemprosesan gas), dan untuk itu diperlukan menara penghapusan bahan berbahaya dengan diameter 1.5 meter. Bagi 80,000 tan pula, diameter menara tersebut perlu sekitar 2 meter. .
Reply #52016-12-21
Seharusnya ia ditentukan berdasarkan jumlah udara yang dihasilkan oleh kipas pengudaraan yang terletak di bahagian hilir menara pembersihan bahan berbahaya. Bukankah dalam keadaan kecemasan, pintu gelongsor dan kipas pengudaraan akan diaktifkan terlebih dahulu?
Reply #62016-12-21
GB11984—2008 “Peraturan Keselamatan Gas Klorin” dan AQ3014—2008 “Keperluan Teknikal Keselamatan Penggunaan Klorin Cecair”
Reply #72016-12-21
Ramai pakar tidak mengesyorkan penggunaan kolam alkali, kerana ia mempunyai risiko yang tinggi.
Reply #82016-12-21
Ya, klorin yang diekstrak oleh kipas perlu diproses. Ada yang dihantar ke sistem pemprosesan gas sisa klorin-hidrogen, dan ada juga yang diproses menggunakan menara khas untuk menghilangkan bahan berbahaya tersebut

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.