Di tingkat enam di tapak tersebut terdapat injap kawalan untuk mengawal aliran, namun alirannya sering menurun secara automatik! Buka saluran bypass, aliran tidak perlu melalui injap kawalan untuk dikekalkan stabil. Namun, apabila perlu menyesuaikan aliran selepas beberapa waktu, kakitangan teknikal perlu naik ke tingkat enam untuk melakukannya. Apa sebabnya ini berlaku?
Penerangan masalahnya tidak jelas. Secara umumnya, perlu periksa sama ada penentu kedudukan injap kawalan berfungsi dengan baik atau tidak. Di bilik kawalan, cuba gunakan mod manual dan tentukan tahap pembukaan injap tersebut; lihat sama ada injap itu dapat mengekalkan tahap pembukaan tersebut
Terdapat tiga sebab utama, pertama ialah kerosakan pada injap kawalan, kedua ialah kerosakan pada penentu kedudukan; Ketiga, kerosakan pada pengawal; perlu diperiksa dan diperbaiki satu persatu.....
Adakah membuka laluan pintasan akan menyebabkan cecair atau gas yang tidak sepatutnya keluar, seterusnya mempengaruhi pengukuran aliran?
Ada satu kemungkinan lagi, bagaimanakah kita menentukan sama ada aliran data tersebut turun secara automatik? Dilihat daripada alat pengukur aliran ke? Bagaimanakah ketepatan alat pengukur aliran tersebut? Apakah kedudukan fizikal injap apabila aliran menurun?
Periksa secara berperingkat untuk melihat bahagian mana yang mengalami masalah.
Anda perlu menyiasatnya secara berperingkat.
Ketepatan alat pengukur aliran, serta sama ada sudut pembukaan injap kawalan berada pada tahap yang betul, perlu disahkan
Periksa sekali lagi sama ada ia disebabkan oleh tetapan PID yang tidak betul~~